PDA

Просмотр полной версии : ПР200 ... сетевые переменные в MODBUS , регистры 512 - 575 ( int16 )



Broka
28.02.2021, 14:01
Доброго времени! Хочу сразу сказать , что новичёк в этом .... так , что прошу сильно не огорчаться на не совсем корректные вопросы :confused:.... В принципе вопрос уже задан в самом заголовке темы. В РЭ показана общая таблица регистров .... а , как узнать какой регистр и какой бит принадлежит именно этому входу или выходу....что то ни как не разберусь ?:confused:

Сергей0308
28.02.2021, 16:09
Доброго времени! Хочу сразу сказать , что новичёк в этом .... так , что прошу сильно не огорчаться на не совсем корректные вопросы :confused:.... В принципе вопрос уже задан в самом заголовке темы. В РЭ показана общая таблица регистров .... а , как узнать какой регистр и какой бит принадлежит именно этому входу или выходу....что то ни как не разберусь ?:confused:

Узнавать ничего не надо, Вы сами назначаете, что будет в них передаваться!
Аналогично входам-выходам, изначально(по умолчанию) они никакую функцию не выполняют, не участвуют в программе, так как нет программы, потом, создавая программу, Вы назначаете им какую-нибудь функцию в программе!
И чтобы передать состояние входов-выходов даже никакой программы не нужно, им уже назначены соответствующие регистры, указанные в РЭ:

53669

53670

Broka
28.02.2021, 16:31
Спасибо большое за разъяснения .... Начинаю понимать что к чему.