PDA

Просмотр полной версии : Помогите новичку разобраться с Owen Cloud.



Алексей КИПОВЕЦ
27.02.2021, 14:50
Добрый день, уважаемые форумчане. Помогите разобраться с облачным сервисом Owen Cloud. Это мой первый опыт работы с облачным сервисом...Выполняю подключение ОВЕН ПЛК-100, ОВЕН МВ 100.8А и панели оператора ИП-320. Стоит задача выполнять чтение и запись значений как с панели оператора так и через облачный сервис. Если связь с ПЛК, МВ и ИП-320 удалось установить, то не пойму как одновременно читать и записывать переменные в ИП-320 и Owen Cloud? Подключение ОВЕН ПЛК-100, ОВЕН МВ 100.8А выполняю по интерфейсу RS-485.

Николай Суриков
27.02.2021, 19:19
ПЛК100 RS-485 <-> МВ110.8А - ПЛК мастер
ПЛК100 RS-232 <-> ИП-320 - ПЛК слейв
ПЛК100 Ethernet <-> OwenCloud ПЛК слейв
В CoDeSys создайте модбас слейв и добавьте в него 2 интерфейса, 232 для обмена с панелью и Cloud для облака.
53662

Алексей КИПОВЕЦ
27.02.2021, 22:03
Понятно, но у меня на панель передаются данные текущего времени в формате: часы, минут, секунды для работы в программе суточного таймера реального времени. Текущее время читаю с панели ИП-320 через String input module и осуществляю запись в панель ИП-320 через String output module. Как я понимаю в Modbas slave нет возможности передавать данные в формате string...не подскажите как выйти из этой ситуации, а так мне все понятно.

Алексей КИПОВЕЦ
27.02.2021, 22:04
Могу выложить проект свой для понимания.

Николай Суриков
28.02.2021, 07:32
Разложите время на три отдельных числа и передавайте их как часы, минуты и секунды

Алексей КИПОВЕЦ
28.02.2021, 21:48
Понял, спасибо буду пробовать.