Здравствуйте. В приложении график регулирования температуры в контуре отопления 9-ти этажки. Характерны колебания темп. подачи. Каким образом поменять коэф. ПИД регулятора ТРМ32-Щ4 для уменьшения амплитуды этих колебаний?
На котле регулятор Riello TMR2 с механическими термостатами 1-ой и 2-ой ступени. Каким образом устанавливать температуру на котле, чтобы укладываться в график отопления.
Зависять ли колебания от этих установок? Каким образом увязать ТРМ32 и регулирования темпер. в котле?

Ollema
27.02.2021, 13:04
Если термостаты управляют котлом, то ПИД ТРМ что делает?

Юрий Н
28.02.2021, 07:09
На колебания температуры будет влиять практически всё.
Начиная от того что скачет температура наружнего воздуха, постоянно "ломая" график, заканчивая люфтами в трехходовых вентилях...

Eugene.A
28.02.2021, 10:28
Подозрительно то, что у вас все тренды зазубрены, причём период колебания у всех одинаков. Не может же уличная температура скакать вверх-вниз с периодом в минуты? Соответственно, скачет и вычисленная по графику температура подачи, а уж ПИД регулятор эти скачки усугубляет. Надо существенно увеличивать интегральный коэффициент и уменьшать пропорциональный. Отопление - система весьма инерционная, быстро реагировать на колебания ей ни к чему. Этим она только расшатывает теплосеть температурными расширениями, что со временем приводит к нарушениям герметичности резьбовых соединений.
Я не вижу графика температуры котла. Правильно ли у вас выставлены температуры ступеней? Горелка реально работает в двухступенчатом режиме? Т.е. работает на первой ступени, при снижении температуры переходит на вторую, затем при достижении температуры возвращается на первую? Период колебаний трендов совпадает с периодом включения/выключения 2 ступени?
Уставка термостата 1 ступени выше уставки 2 ступени?
Создаётся ощущение, что у вас запуск горелки каким-то образом влияет на показания наружной температуры. Датчик наружной температуры какого типа? Подключение трёхпроводное? Линия проложена не рядом с силовыми цепями горелки? Она не подвергается нагреву от трубопроводов и конструкций?

Антон_Б
28.02.2021, 12:29
Температура на котле установлена 60 град. Похоже, что колебания совпадают с включениями/откл. котла. Теплотрасса очень маленькая.
Не понятно на какую темпер. установить котел. Если по наружной задано 60, то и котёл ставить на 60 град? Или установить на 80, а трёхходовой сам будет регулировать? Уменьшит ли это раскачку?
Можно ли температуру котла вывести на темпер. ГВС ТРМ32, т.к. ГВС нет в системе?
Установолен Riello TRM2 с механическимим регуляторами темпер. Для вывода темпер на график нужно ставить ещё прибор ТРМ.

ASo
28.02.2021, 12:32
Скажем так, а зачем в этой схеме ТРМ вообще?

Юрий Н
28.02.2021, 12:33
Гидравлическая схема котельной есть?

Антон_Б
28.02.2021, 12:44
Схема элементарна. Котёл, трёхходовой клапан, сетевой насос. Стоял трёх-ходовой , решили его задействовать. Только стоит он на подаче

ASo
28.02.2021, 12:54
И зачем этот баян?
Уж лучше гидроаккумулятор.

west
01.03.2021, 09:48
Температура на выходе из котла всегда должна быть выше, чем требуется. Коэффициенты подбираются сугубо индивидуально для каждого объекта. Судя по вашему графику явно прибор не настроен.
Для примера график с моего объекта. ТРМ32-Щ4
53677

Eugene.A
01.03.2021, 09:57
Схема элементарна. Котёл, трёхходовой клапан, сетевой насос. Стоял трёх-ходовой , решили его задействовать. Только стоит он на подаче
Если в вашей схеме котёл слева, то вообще всё неправильно. Насос должен стоять после клапана. Иначе при закрывании клапана вообще прекращается циркуляция теплоносителя в контуре отопления.

Сергей0308
01.03.2021, 10:32
При такой схеме там и прекращать нечего, и так при любом положении регулятора не будет циркуляции через нагрузку(теплообменник)!
Товарищ что-то не так нарисовал!

Антон_Б
01.03.2021, 12:29
Если в вашей схеме котёл слева, то вообще всё неправильно. Насос должен стоять после клапана. Иначе при закрывании клапана вообще прекращается циркуляция теплоносителя в контуре отопления.
Прошу, прощения, если ввел в заблуждение. В моей схеме котёл - это перечёркнутый прямоугольник справа. Схема из инструкции на клапан (чтобы побыстрому).

Антон_Б
01.03.2021, 12:30
Температура на выходе из котла всегда должна быть выше, чем требуется. Коэффициенты подбираются сугубо индивидуально для каждого объекта. Судя по вашему графику явно прибор не настроен.
Для примера график с моего объекта. ТРМ32-Щ4
53677

Красотище, как удалось добитьсяя такого идеального графика?

Алексеев
01.03.2021, 12:36
Красотище, как удалось добиться такого идеального графика?

Если горелка с плавным регулированием на котле то проблем не будет при настройке. А если двух позиционная ??

Антон_Б
01.03.2021, 12:46
Да, двухпозиционная. Пока приходит на ум, сгладить фильтрацией темпер. наружного воздуха, чтобы не так "прыгало" задание.

Юрий Н
01.03.2021, 12:50
сгладить фильтрацией темпер. наружного воздуха, чтобы не так "прыгало"
Его надо вынести в место где температура будет постоянная. Он у вас походу разогревается вместе с котлами.

west
01.03.2021, 15:10
Красотище, как удалось добиться такого идеального графика?
Ну так SCADA же и вас имеется?
Ставите коэффициенты, смотрите графики, подстраиваете и т.д. по кругу, пока не устроит.
Кстати у меня котлы (3шт) с двухпозиционными горелками.

Stentor
01.03.2021, 19:08
Кстати, я делал управление двумя одноступенчатыми горелками по прямолинейному температурному графику 53696 на 2ТРМ1:

http://kotelna.tk/index.php?put=1-1-8-46#label_2

Это можно перенести на одну двухступенчатую горелку.