Здравствуйте. В приложении график регулирования температуры в контуре отопления 9-ти этажки. Характерны колебания темп. подачи. Каким образом поменять коэф. ПИД регулятора ТРМ32-Щ4 для уменьшения амплитуды этих колебаний?
На котле регулятор Riello TMR2 с механическими термостатами 1-ой и 2-ой ступени. Каким образом устанавливать температуру на котле, чтобы укладываться в график отопления.
Зависять ли колебания от этих установок? Каким образом увязать ТРМ32 и регулирования темпер. в котле?
Если термостаты управляют котлом, то ПИД ТРМ что делает?
На колебания температуры будет влиять практически всё.
Начиная от того что скачет температура наружнего воздуха, постоянно "ломая" график, заканчивая люфтами в трехходовых вентилях...
Eugene.A
28.02.2021, 10:28
Подозрительно то, что у вас все тренды зазубрены, причём период колебания у всех одинаков. Не может же уличная температура скакать вверх-вниз с периодом в минуты? Соответственно, скачет и вычисленная по графику температура подачи, а уж ПИД регулятор эти скачки усугубляет. Надо существенно увеличивать интегральный коэффициент и уменьшать пропорциональный. Отопление - система весьма инерционная, быстро реагировать на колебания ей ни к чему. Этим она только расшатывает теплосеть температурными расширениями, что со временем приводит к нарушениям герметичности резьбовых соединений.
Я не вижу графика температуры котла. Правильно ли у вас выставлены температуры ступеней? Горелка реально работает в двухступенчатом режиме? Т.е. работает на первой ступени, при снижении температуры переходит на вторую, затем при достижении температуры возвращается на первую? Период колебаний трендов совпадает с периодом включения/выключения 2 ступени?
Уставка термостата 1 ступени выше уставки 2 ступени?
Создаётся ощущение, что у вас запуск горелки каким-то образом влияет на показания наружной температуры. Датчик наружной температуры какого типа? Подключение трёхпроводное? Линия проложена не рядом с силовыми цепями горелки? Она не подвергается нагреву от трубопроводов и конструкций?
Температура на котле установлена 60 град. Похоже, что колебания совпадают с включениями/откл. котла. Теплотрасса очень маленькая.
Не понятно на какую темпер. установить котел. Если по наружной задано 60, то и котёл ставить на 60 град? Или установить на 80, а трёхходовой сам будет регулировать? Уменьшит ли это раскачку?
Можно ли температуру котла вывести на темпер. ГВС ТРМ32, т.к. ГВС нет в системе?
Установолен Riello TRM2 с механическимим регуляторами темпер. Для вывода темпер на график нужно ставить ещё прибор ТРМ.
Скажем так, а зачем в этой схеме ТРМ вообще?
Гидравлическая схема котельной есть?
Схема элементарна. Котёл, трёхходовой клапан, сетевой насос. Стоял трёх-ходовой , решили его задействовать. Только стоит он на подаче
И зачем этот баян?
Уж лучше гидроаккумулятор.
Температура на выходе из котла всегда должна быть выше, чем требуется. Коэффициенты подбираются сугубо индивидуально для каждого объекта. Судя по вашему графику явно прибор не настроен.
Для примера график с моего объекта. ТРМ32-Щ4
53677
Eugene.A
01.03.2021, 09:57
Схема элементарна. Котёл, трёхходовой клапан, сетевой насос. Стоял трёх-ходовой , решили его задействовать. Только стоит он на подаче
Если в вашей схеме котёл слева, то вообще всё неправильно. Насос должен стоять после клапана. Иначе при закрывании клапана вообще прекращается циркуляция теплоносителя в контуре отопления.
Сергей0308
01.03.2021, 10:32
При такой схеме там и прекращать нечего, и так при любом положении регулятора не будет циркуляции через нагрузку(теплообменник)!
Товарищ что-то не так нарисовал!
Если в вашей схеме котёл слева, то вообще всё неправильно. Насос должен стоять после клапана. Иначе при закрывании клапана вообще прекращается циркуляция теплоносителя в контуре отопления.
Прошу, прощения, если ввел в заблуждение. В моей схеме котёл - это перечёркнутый прямоугольник справа. Схема из инструкции на клапан (чтобы побыстрому).
Температура на выходе из котла всегда должна быть выше, чем требуется. Коэффициенты подбираются сугубо индивидуально для каждого объекта. Судя по вашему графику явно прибор не настроен.
Для примера график с моего объекта. ТРМ32-Щ4
53677
Красотище, как удалось добитьсяя такого идеального графика?
Алексеев
01.03.2021, 12:36
Красотище, как удалось добиться такого идеального графика?
Если горелка с плавным регулированием на котле то проблем не будет при настройке. А если двух позиционная ??
Да, двухпозиционная. Пока приходит на ум, сгладить фильтрацией темпер. наружного воздуха, чтобы не так "прыгало" задание.
сгладить фильтрацией темпер. наружного воздуха, чтобы не так "прыгало"
Его надо вынести в место где температура будет постоянная. Он у вас походу разогревается вместе с котлами.
Красотище, как удалось добиться такого идеального графика?
Ну так SCADA же и вас имеется?
Ставите коэффициенты, смотрите графики, подстраиваете и т.д. по кругу, пока не устроит.
Кстати у меня котлы (3шт) с двухпозиционными горелками.
Кстати, я делал управление двумя одноступенчатыми горелками по прямолинейному температурному графику 53696 на 2ТРМ1:
http://kotelna.tk/index.php?put=1-1-8-46#label_2
Это можно перенести на одну двухступенчатую горелку.