Доброго времени суток!
Согласно руководства по эксплуатации МВА-8 п.3.1.4. для подключения датчиков с токовым выходом (4-20мА) требуется установить шунтирующий резистор 100 Ом (допуск не более 0,1%, с минимальным значением температурного коэффициента, например С2-29B).
В "ЧИП и ДИП" таких нет и не бывает (объяснили тем, что такие резисторы очень дорогие и специфичные - в бытовой технике не применяются). На радиорынках тоже нет. Если кто сталкивался - подскажите, пожалуйста, где в Москве можно купить такие резисторы и сколько примерно они могут стоить?

Jeck
15.01.2009, 01:57
а что измеряем?
я брал кучу старых МЛТ и тестером выбирал наиболее близкие значения. один даж попался ровно 100,0. прибор конечно может подвирать +-0,3ома, но для моих нужд, считаю вполне пойдет.

Дмитрий
15.01.2009, 04:27
подскажите, пожалуйста, где в Москве можно купить такие резисторы и сколько примерно они могут стоить?[/QUOTE]
Резисторы конечно найти можно но проще взять УПИБ и намотать резистор из манганина

Sniper007
15.01.2009, 08:13
Резисторы в Москве можно купить у компании ОВЕН (знаете такую?)
http://www.owen.ru/price2/17
(в самом низу страницы)
Цена 10 штук 60 рублев, 50 штук - 300 рублев.

Но насколько знаю после долгих споров на эту тему ОВЕН стали класть резисторы во ВСЕ приборы с универсальным входом.

Ельцов Андрей
15.01.2009, 09:32
Резисторы в Москве можно купить у компании ОВЕН (знаете такую?)
http://www.owen.ru/price2/17
(в самом низу страницы)
Цена 10 штук 60 рублев, 50 штук - 300 рублев.

Но насколько знаю после долгих споров на эту тему ОВЕН стали класть резисторы во ВСЕ приборы с универсальным входом.

Во все приборы мы резисторы класть не стали. Иначе мы бы их не продавали.

DARNER
15.01.2009, 17:21
не мовсем понятно почему их на плату не поставили изначально и подключать по необходимости перестановкой перемычек?...

Ельцов Андрей
15.01.2009, 17:32
не мовсем понятно почему их на плату не поставили изначально и подключать по необходимости перестановкой перемычек?...

Нельзя, т.к. перемычки могут вносить погрешность около 1% и более.