Просмотр полной версии : ТРМ232М перестал работать по графику.



Moses
26.02.2021, 11:15
Добрый день.
ТРМ232М начал работать по уставке. Схема 1, Контур 1, отопление, все ненужные датчики выкл. Автонастройка выкл. Контур 2 отключен.
Сутки проработал по графику, теперь отрабатывает задание(а там заводские 50 градусов были - люди мерзли). Точки графика все проставлены(неоднократно и со сбросом EEPROM) и количество точек = 5.
Прошивка: v 2.16
Что делать?

Лапин Юрий
26.02.2021, 14:54
Добрый день, следует попробовать перепрошить прибор (если у Вас имеется комплект для перепрошивки). Если не поможет (или отсутствует упомянутый комплект), то контроллер направить в сервис-центр.