Просмотр полной версии : Люди, помогите!



llx89
25.02.2021, 13:34
Приняли котельную. Там установлено - типа диспетчеризация.
В общем ПЛК100 (дохлый совсем)
МВА8 - работал по RS485, modbus-RTU
МДВВ - работал по RS485. modbus-RTU
Все это находится наверху, на 7 этаже.

Внизу на первом этаже
ИП320 - подключен по RS485.
Скорей всего мастером. Потому как светится надпись нет связи.
ИП320 рабочая. прошивку с нее не слить.

Ни проекта ни файлов.
Все надо писать заново.

Вопрос: Как подключить МВА8, МДВВ, ПЛК100 и ИП320 к одному шлейфу RS485, и чтоб все выводилось на ИП320 - мастер?

melky
25.02.2021, 14:23
У ПЛК100 не один порт, есть и 232-й и 485-й может там не на одном порту все висит ? ИП320 кажется не умеет считывать и передавать, она простая совсем.

Если программ нет, и ПЛК умер совсем то да, писать заново.

Alexey_Palich
25.02.2021, 18:32
Врят ли ИП320 тут мастер, как определили что плк 110 мертвый? Написали бы где объект может кто и откликнется.

llx89
26.02.2021, 05:29
RS232 был пустой.
Модули МВА и МДВВ имеют только RS485. ИП320 не реально подцепить по 232, слишком далеко. ПЛК на 7 этаже, ИП на 1 этаже.
Сделал по своему, ПЛК мастер остальные все слейв. НО КАК ВСЕ РАБОТАЛО РАНЬШЕ?

llx89
26.02.2021, 05:33
Врят ли ИП320 тут мастер, как определили что плк 110 мертвый? Написали бы где объект может кто и откликнется.

Панель выдает надпись "Нет связи" Если бы панель была бы слейв, надписи бы не было.
На ПЛК горят все светодиоды, на входа не реагирует. Ни по каким интерфейсам (USB, RS232, сетевая) к нему не подключиться.

-=Vovka=-
26.02.2021, 07:21
Все цеплять на RS485. Естественно соблюдая топологию сети.
Походу слетела прошивка ПЛК с программой. Как и чем перепрошить есть на оф.сайте.
Можно перебором попробовать по сети найти на каком адресе висит ПЛК