Просмотр полной версии : Разные значения с датчиков дтс014-50м



Ps1x0
25.02.2021, 08:46
Здравствуйте, уважаемые специалисты. Возможно задам глупый вопрос, но сам не могу разобраться. Есть датчики ДТС014-50М. В3. 20/5. Датчики подключаю к трм200. В настройках указываю r426 ( без точки). Получаю значение 25 градусов Такой же датчик подключаю к плк150. Настроил этот вход как rtd sensor, type of sensor: r426. Получаю значение 31 градус. Собственно вопрос в чем может быть дело? Единственное в чем не уверен, так это в правильности подключения датчиков: они трехпроводные. В трм подключил по трехпррводной схеме. К плк подключил только сам датчик, третий провод не подключил.

Сергей0308
25.02.2021, 09:01
Здравствуйте, уважаемые специалисты. Возможно задам глупый вопрос, но сам не могу разобраться. Есть датчики ДТС014-50М. В3. 20/5. Датчики подключаю к трм200. В настройках указываю r426 ( без точки). Получаю значение 25 градусов Такой же датчик подключаю к плк150. Настроил этот вход как rtd sensor, type of sensor: r426. Получаю значение 31 градус. Собственно вопрос в чем может быть дело? Единственное в чем не уверен, так это в правильности подключения датчиков: они трехпроводные. В трм подключил по трехпррводной схеме. К плк подключил только сам датчик, третий провод не подключил.

Извиняюсь, мне просто любопытно: у вас ясно написан тип датчика(50М), зачем Вы это игнорируете и настраиваете как другой тип датчика, смысл можете объяснить?

Ps1x0
25.02.2021, 10:37
В руководстве пользователя трм 200 в приложении А1 указано соответствие настраиваемого параметра и датчика. Для 50м как раз соответствует значение параметра r426. Я предположил что 50М это датчик из меди с сопротивлением 50 ом

Сергей0308
25.02.2021, 11:01
В руководстве пользователя трм 200 в приложении А1 указано соответствие настраиваемого параметра и датчика. Для 50м как раз соответствует значение параметра r426. Я предположил что 50М это датчик из меди с сопротивлением 50 ом

Это шутка такая? Короче, не надо ваших предположений, назначьте в настройках ТРМ200 свой тип датчика(50М), это не "r426", а "r428", а ещё лучше попросите кого-нибудь, имеющих элементарные понятия! Я даже не знаю как это назвать, когда написано для датчика "50М" соответствие "r428", а Вы полагаете(как я понимаю), что лучше подходит "r426"!

53623

Ps1x0
25.02.2021, 11:26
Большое спасибо. Видимо перехитрил сам себя.

Дополнено: проблемы этот не исправило. После изменния в плк и трм параметров на r428 значения также отличаются : трм 200 24градуса, плк 150 31 градус. Плк и трм перезагружал.

Сергей0308
25.02.2021, 11:41
Большое спасибо. Видимо перехитрил сам себя.

Дополнено: проблемы этот не исправило. После изменния в плк и трм параметров на r428 значения также отличаются : трм 200 24градуса, плк 150 31 градус. Плк и трм перезагружал.

Так на ПЛК у вас не используется компенсация сопротивления проводов, логично, будет больше показывать! Опять приходится напоминать элементарные вещи, что такие датчики(с малым сопротивлением) не используют без компенсации сопротивления проводов, будет большая погрешность!
Надо хотя бы сдвинуть характеристику(для уменьшения расхождения показаний), на величину погрешности при средней температуре!