Добрый день. Подскажите пожалуйста, есть ПР110 с ПР-МИ485, на дискретных входах висит всего два сигнала. Для работы в сети заказчика , нужен преобразователь интерфейсов МКОН. Для работы надо ли настраивать сам ПР110? То бишь докупать ПР-КП20.
Настройка МКОН приведена ниже.
В документации указано: "Внимание! Работа приборов ПР110/ПР114 с прибором ПР-МИ485 возможна только, если прибор ПР110/ПР114 имеет версию внутреннего программного обеспечения не ниже х.80"
Для начала проверьте этот момент.
По умолчанию настройки сетевые ПР110 9600, 8n1. Уверен, что без программы в ПР110 связь наладить не удастся. Регистры с данными указываются в программе ПР110.
Никогда не опрашивал по сети ПР110, по этому могу выразить только предположения.
Исходя из таблицы А.1 должно читаться и без программы, но не факт.
Попробуйте для начала подключиться без МКОН-а, напрямую к ПР-МИ485.
А настройки МКОН выглядят адекватно? Интересуют только настройки шлюза и настройки порта RS485
У Вас на скрине "текущий IP" и "Установить IP" разные.
Сохраните настройки и выключите включите МКОН. Затем проверьте пингом сетевые настройки Ethernet интерфейса МКОН-а.
Вы можете считать информацию напрямую с ПР-МИ485? Без успешного считывания данных напрямую нет смысла переходить к настройкам МКОН-а.
Вы можете считать информацию напрямую с ПР-МИ485? Без успешного считывания данных напрямую нет смысла переходить к настройкам МКОН-а.
Сейчас буду пробовать
У Вас на скрине "текущий IP" и "Установить IP" разные.
Сохраните настройки и выключите включите МКОН. Затем проверьте пингом сетевые настройки Ethernet интерфейса МКОН-а.
Я сетевые настройки вообще не трогал. А как проверить пингом сетевые настройки Ethernet ?
На компьютере
в "командной строки"
наберите "Ping 192.168.1.99" + интер.
На компьютере
в "командной строки"
наберите "Ping 192.168.1.99" + интер.
0% потерь , все пакеты вернулись.
Вы можете считать информацию напрямую с ПР-МИ485? Без успешного считывания данных напрямую нет смысла переходить к настройкам МКОН-а.
Через программу Modbus poll не могу подключиться, пишет Timeout Error
Вы можете считать информацию напрямую с ПР-МИ485? Без успешного считывания данных напрямую нет смысла переходить к настройкам МКОН-а.
Не получается , через modbus poll не конектиться даже