Просмотр полной версии : Идентификация оператора
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, При переходе в режим исполнения появляется окно "идентификация оператора", можно как-то его выключить? Или где находится список всех операторов для дальнейшей работы с этой информацией? Спасибо.
SCADAMaster
20.02.2021, 11:55
Нельзя.
Вы можете сделать автозапуск проекта с заданием оператора.
Посмотрите справку
Работа в режиме исполнения >Запуск проекта из командной строки и по ярлыку
У меня все существующие операторы участвуют в программе. Т.е. если я добавляю нового или удаляю оператора, нужно чтобы он попадал или удалялся из "Списка строк", как это сделать подскажите пожалуйста.
SCADAMaster
20.02.2021, 13:03
Только если скриптом - формировать файл, и к этому файлу будет обращаться Список строк.
Подробнее про скрипты:
https://insat.ru/blog/?category=9
В поставку скады, в разделе Библиотеки палитры ФБ, есть пример скрипта Работа с операторами. Где в том числе есть пример получения списка операторов.
скрипт Работа с операторами нашел. Разбираюсь. Не выводит список операторов. Пишет ошибку "The process cannot access the file 'C:\pass.csv' because it is being used by another process." и "Value does not fall within the expected range". Я так понимаю список должен писаться в файл - 'C:\pass.csv'??? Но он пуст. Подскажите в чем ошибка
SCADAMaster
20.02.2021, 16:56
Не может подключиться к этому файлу, потому что он занят другим процессом или заблокирован системой.
Лучше на другой диск указать, и во вложенной папке. Корень диска С как правило блокируется операционной системой (для добавления файлов будут требоваться права администратора)
Ничего не получается. Те же самые ошибки. Пример - 53579
Помогите разобраться.
В файл пишет почему-то только оператора со стандартным именем "sa". Добавляешь другие или отличные от "sa" - выводит ошибку.
Короче кроме оператора "sa" никакие другие имена не воспринимает
SCADAMaster
21.02.2021, 15:12
Вам только имена нужны? Пример в приложении
krollcbas
25.12.2021, 14:01
Нельзя.
Вы можете сделать автозапуск проекта с заданием оператора.
Посмотрите справку
Работа в режиме исполнения >Запуск проекта из командной строки и по ярлыку
Не работает автологон(автовход)
В ярлыке прописано
"C:\MasterSCADA Projects\Projects\WBD\WBD.vav" "/computer:DESKTOP-G2BVBAT" "/user:OPERATOR" "/password:123"
Все равно возникает окно с "Идентификация оператора" и по факту так и весит, не запускает сам проект, пока оператор не введет 123.
В чем делаю ошибку или что нужно настроить, чтоб система смогла запуститься сама без участия оператора?
Причем что важно (не написано в документации) - имя введено большим регистром. Если так не сделать значение параметров ярлыка будет игнорироватся и пытаться запуститься от SA
58486
krollcbas
26.12.2021, 01:12
Справиться с задачей помогли в телеграм сообществе https://t.me/ru_ASUTP
Заработало!!
Что оказалось:
В ярлыке нужно указывать полный путь и к экзешнику и к параметрам.
Ранее выставлял только параметры, что не верно, но читая хелп это мне было не очевидно
Проверить запуск с командной строки ну не догадался пробовать, а зря.
Пример тем кто ищет решение:
То есть в верхней строке ярлыка вписать вот так:
"C:\Program Files (x86)\MPSSoft\MasterSCADA\MasterSCADA.exe" "C:\MasterSCADA Projects\Projects\WBD\WBD.vav" "/computer:DESKTOP-G2BVBAT" "/user:Operator" "/password:123"
Путь к папке:
"C:\Program Files (x86)\MPSSoft\MasterSCADA"
@Whiterusof, спасибо за помощь!!
SCADAMaster
26.12.2021, 10:07
В справке именно так и написано.
Перенес Скаду на другой комп, при запуске в режим исполнения поле выбора оператора пустое, как быть?
Это мы победил, но сразу другая проблема при добавлении ярлыка в автозагрузку, он пытается запустить старую версию 3.4
SCADAMaster
27.12.2021, 09:35
Что значит старую? Откуда она у вас взялась?
На компьютере должна быть только одна версия скады.
58512
Что значит старую? Откуда она у вас взялась?
На компьютере должна быть только одна версия скады.А это интересная история, десятка не видела экзешник дистрибутива, по совету техподдежки пытались переносом папок, а еще интереснее что после установки новой версии десятка прозрела))))Ну да это победили, проблема с ОПС возникла при запуске запускается на несколько секунд и отключается, выходит сообщение о ошибке
SCADAMaster
27.12.2021, 15:09
Ну это уже к ОРС серверу Codesys вопрос.