PDA

Просмотр полной версии : HD-2544.LA + заказал не тот ТРМ251 - Нужна помощь



gyorg
20.02.2021, 00:28
Задача была управлять печкой не дискретно а с плавной мощностью (аналоговый сигнал). Для этого как раз подходит HD-2544.LA
Но вот беда, напутал с маркировкой при заказе ТРМ251, и выход1 там не аналоговый, а для твердотельного реле (Т).
Нигде не смог найти информацию - HD-2522.10U подойдет или нет.
У ТРМ251 выход 4...6в 70мА, а у HD-2522.10U Управляющий сигнал 0…10 В. А твердотельные реле у других производителей вообще 0...32 В

Федор Назаров
20.02.2021, 10:37
Задача была управлять печкой не дискретно а с плавной мощностью (аналоговый сигнал). Для этого как раз подходит HD-2544.LA
Но вот беда, напутал с маркировкой при заказе ТРМ251, и выход1 там не аналоговый, а для твердотельного реле (Т).
Нигде не смог найти информацию - HD-2522.10U подойдет или нет.
У ТРМ251 выход 4...6в 70мА, а у HD-2522.10U Управляющий сигнал 0…10 В. А твердотельные реле у других производителей вообще 0...32 В

Добрый день, у ТРМ251 по заказу управляющий выход может быть как 0..10В для HD-2522.10U , либо 4..20мА для HD-2544.LA , определяется это при заказе. Управляющий сигнал 0..32В - дискретный , для него используется ТРМ251 с выходом Т.

Сергей0308
20.02.2021, 11:15
Задача была управлять печкой не дискретно а с плавной мощностью (аналоговый сигнал). Для этого как раз подходит HD-2544.LA
Но вот беда, напутал с маркировкой при заказе ТРМ251, и выход1 там не аналоговый, а для твердотельного реле (Т).
Нигде не смог найти информацию - HD-2522.10U подойдет или нет.
У ТРМ251 выход 4...6в 70мА, а у HD-2522.10U Управляющий сигнал 0…10 В. А твердотельные реле у других производителей вообще 0...32 В

Если у вас обычные нагреватели(ТЭН), то они обладают относительно большой инерцией и лучше применить дискретные ТТР, в зависимости от нагрузки трёхфазные:
https://owen.ru/product/ht_hh44zd3_i_ht_hh44za2/price
или однофазные:
https://owen.ru/product/hd_xx44zd3_i_hd_xx44za2/price
с питающим напряжением 3-32В.
Такие и лучше применить(в режиме ШИМ), будет меньше помех при работе и они дешевле ТТР с ФИМ.
Насколько мне известно ТРМ251 может работать в режиме ШИМ, тогда вам не придётся менять прибор(не было бы счастья, да несчастье помогло), если ТТР ещё не купили или тоже ошиблись и вместо аналоговых дискретные купили!

Ollema
20.02.2021, 13:11
Почему помех будет меньше?

IVM
20.02.2021, 13:18
Почему помех будет меньше?

При ФИМ коммутация нагрузки 2 раза за период питающего напряжения. Коммутация происходит не в момент перехода напряжения через 0.

Ollema
20.02.2021, 14:30
А ШИМ при управлении переменным током не преобразуется в ФИМ внутри ТТР?

Сергей0308
20.02.2021, 15:00
А ШИМ при управлении переменным током не преобразуется в ФИМ внутри ТТР?

В дискретных ТТР(для переменного тока) специально добавляют схему коммутации при прохождении напряжения через "0"!
Точнее при закрытии симисторов(тиристоров) закрытие тиристора так и так произойдёт при нулевом напряжении(токе, тиристор неуправляемый), схема коммутации через "0" нужна только при открытии тиристора! Короче, здесь происходит обратный процесс, специально не допускают прохождение неполных периодов напряжения, надеюсь понятно объяснил?!
Даже без этой схемы, только первый период(полупериод) при включении(открытии тиристора) может быть неполным!