PDA

Просмотр полной версии : Проблема по дискретным входам ПЛК63



gena-m
19.02.2021, 20:07
Дорогие знатоки! Вырисовалась такая вот проблема: к ПЛК 63 на дискретный вход подключен щелевой датчик этикеток WFS3-40P415 SICK//// Однако стандартный сигнал с этого датчика он не воспринимает... Т.е. сигнал достаточно быстрый.... если в ручном режиме имитируешь неспеша пробел между этикетками. то всё хорошо... вход срабатывает... А запустишь в работу с определённой скоростью - всё, молчит, не срабатывает.... По паспорту входов ПЛК63 мин. время срабатывания дискретных входов = 5мС. Однако ощущение такое, что не соответствует это реальности... Может кто что подскажет? Заранее спасибо.

gena-m
22.02.2021, 16:45
1. Фильтр дребезга дефолтный (10мс) ? (к водителю 63-его)
2. В РЭ есть еще про частоту/меандр - c 5мс немного не бьется (к Овену)
3. При подборе чего-либо всегда смотрите на крайние характеристики и принимаете их за постоянно-рабочие ?

Фильтр дребезга меняли - не помогает.. Да это и не причём...промежуток между поступлениями импульсов достаточно большой... А вот сам импульс похоже очень короткий... Измерить возможности не было, но вряд ли меньше 5 мС...

IVM
22.02.2021, 16:50
Фильтр дребезга меняли - не помогает.. Да это и не причём...промежуток между поступлениями импульсов достаточно большой... А вот сам импульс похоже очень короткий... Измерить возможности не было, но вряд ли меньше 5 мС...

Нарисуй схему по которой подключил датчик к ПЛК.