Здравствуйте!!!На панели надо реализовать считывание и запись с одного регистра,как это сделать?сделал отдельно считывание через 3 функцию и запись через 6. После записи и перезагрузки, сбрасывается к 0.

Евгений Кислов
16.02.2021, 14:52
Здравствуйте!!!На панели надо реализовать считывание и запись с одного регистра,как это сделать?сделал отдельно считывание через 3 функцию и запись через 6. После записи и перезагрузки, сбрасывается к 0.

Добрый день.
Покажите, пожалуйста, скриншотами, как именно вы настроили обмен.

А1дар
16.02.2021, 15:28
535235352453525
спк110+siemens1200
temperature_pod_1_lo-это уставка,с контроллера изменяю,на спк110 тоже изменяется.
ystavka- это уставка,с спк110 я ее изменяю,так же записывается в контроллер.но после перезагрузки спк,сбрасывается на 0.

Евгений Кислов
16.02.2021, 16:28
Чтобы переменная стала энергонезависимой - надо объявить ее как RETAIN.
https://help.codesys.com/webapp/_cds_var_retain;product=codesys;version=3.5.16.0