PDA

Просмотр полной версии : ДТСхх5М.RS термосопротивления с цифровым интерфейсом RS-485



Маша85
16.02.2021, 09:29
Добрый день!
Согласно описания датчики ДТСхх5М.RS -термосопротивления с цифровым интерфейсом RS-485- предназначены для измерения температуры температуры твердых, жидких, газообразных и сыпучих веществ, а в исполнении ДТС405М.RS - для измерения температуры воздуха.

Можно ли использовать датчик в исполнении ДТС405М.RS с погружным сенсором для измерения температуры трансформаторного масла ГК?

Korzzhik
16.02.2021, 14:11
ДТС405М.RS имеют внутренний конструктив, аналогичный остальным датчикам в линейке ДТСхх5М.RS, несмотря на то, что они описаны как воздушные.
Т.е. использовать этот датчик для измерения температуры трансформаторного масла - можно.

Маша85
20.02.2021, 10:43
ДТС405М.RS имеют внутренний конструктив, аналогичный остальным датчикам в линейке ДТСхх5М.RS, несмотря на то, что они описаны как воздушные.
Т.е. использовать этот датчик для измерения температуры трансформаторного масла - можно.

Спасибо за ответ.
Скажите пожалуйста, допустим ли монтаж и применения датчиков серии ДТСхх5М.RS с металлической коммутационной головкой на открытом воздухе на улице?
Вопрос возник потому , что в соответствии с инструкцией по эксплуатации -рабочие условия эксплуатации узлов коммутации:
-помещения с нерегулируемыми климатическими условиями и/или навесы;
-относительная влажность – не более 95 % при +35 °С и более низких температурах без конденсации влаги.
А степень защиты (по ГОСТ 14254) с металлической коммутационной головкой- IP65.

Федор Назаров
20.02.2021, 10:57
Спасибо за ответ.
Скажите пожалуйста, допустим ли монтаж и применения датчиков серии ДТСхх5М.RS с металлической коммутационной головкой на открытом воздухе на улице?
Вопрос возник потому , что в соответствии с инструкцией по эксплуатации -рабочие условия эксплуатации узлов коммутации:
-помещения с нерегулируемыми климатическими условиями и/или навесы;
-относительная влажность – не более 95 % при +35 °С и более низких температурах без конденсации влаги.
А степень защиты (по ГОСТ 14254) с металлической коммутационной головкой- IP65.

Добрый день, по данному вопросу напишите ,пожалуйста, нам на support@owen.ru.

Ollema
28.02.2021, 20:07
Датчик передает данные температуры целым четырехбайтным числом со знаком, мне нужно принять их на ПР200.
Подскажите, пожалуйста: читать нужно в переменную типа float? Требуется ли потом какое-либо преобразование?
Пока датчика нет на руках, а программа пишется (рисуется :))

Федор Назаров
01.03.2021, 12:42
Датчик передает данные температуры целым четырехбайтным числом со знаком, мне нужно принять их на ПР200.
Подскажите, пожалуйста: читать нужно в переменную типа float? Требуется ли потом какое-либо преобразование?
Пока датчика нет на руках, а программа пишется (рисуется :))

Если речь об ДТСхх5.RS , то да , Вы указываете типа данных "с плавающей запятой"( Float) и адрес регистра 2200, и получаете измеренное значение температуры.

Ollema
01.03.2021, 16:41
ок, спасибо.