Просмотр полной версии : Связка панели оператора ОВЕН СП307-Б и контроллера OMRON CP1L-EM30DT-D
Всем добрый день!!! Имеется необходимость подключить и настроить обмен данными по RS-232 между панелью оператора ОВЕН СП307-Б и контроллером OMRON CP1L-EM30DT-D. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Какая правильная распиновка кабеля должная быть, и как установить соединение?
в документации на оба устройства все должно быть.
53513
Правильная ли распиновка?
SD(TxD) вроде как на RxD должен попадать. ну и второй сигнал наоборот. Скорее всего нужен нульмодемный кабель, где 2-2 и 3-3 пины соединены, без перехлестов.
Извиняюсь за ошибку. Рапиновка кабеля исправлена. Заземление так должно быть соединено?
53519
Вся суть заключается в том, что необходимо заменить разбитую панель OMRON NB7W-TW00B на OWEN NB7W-TW00B. Программу слить с разбитой панели удалось. Может с кабеле все в порядке? Может я неправильно указываю адресацию регистров данных? В приложении скрины чтения - записи одного из чисел. Какой адрес регистра указывать в СП300 для панели OWEN.
53520
53521
Странно, почему тогда на Omron сигнальная земля не 5-й контакт, как-то немного не по стандарту.
На счет регистров не подскажу, не пользую панели Овен. Тут наверное больше petera поможет, поищите его сообщения, он много выкладывал со скринами и видео настроек...
Извиняюсь, а есть уверенность, что ПЛК Omron общался с разбитой панелью Omron именно по Moodbus RTU? Это, вообще говоря, не факт.
YuriBel ну по описанию эта версия панели только Modbus и умеет... но можно найти даташит на нее и посмотреть внимательнее.
Мне кажется, что Modbus RTU она умеет дополнительно, а штатно работает по какому-либо собственному протоколу Omron. Во всяком случае скриншоты настройки обмена, которые привел топикстартер, не похожи на настройку обмена по Modbus.
YuriBel Ну вообще-то настройка панели я так понимаю нижний скрин, а верхний это особенность ПЛК типа как у Delta, адресация структуры данных, не более.
А по нижнему скрину кроме Modbus ничего и нет
В настройках контроллера стоит режим связи Host Link. Может нужно выставить как минимум RS-232?
53575
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot