PDA

Просмотр полной версии : Связка панели оператора ОВЕН СП307-Б и контроллера OMRON CP1L-EM30DT-D



dzhugel
16.02.2021, 09:19
Всем добрый день!!! Имеется необходимость подключить и настроить обмен данными по RS-232 между панелью оператора ОВЕН СП307-Б и контроллером OMRON CP1L-EM30DT-D. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Какая правильная распиновка кабеля должная быть, и как установить соединение?

melky
16.02.2021, 09:44
в документации на оба устройства все должно быть.

dzhugel
16.02.2021, 12:12
53513
Правильная ли распиновка?

melky
16.02.2021, 12:24
SD(TxD) вроде как на RxD должен попадать. ну и второй сигнал наоборот. Скорее всего нужен нульмодемный кабель, где 2-2 и 3-3 пины соединены, без перехлестов.

dzhugel
16.02.2021, 13:08
Извиняюсь за ошибку. Рапиновка кабеля исправлена. Заземление так должно быть соединено?
53519

dzhugel
16.02.2021, 13:35
Вся суть заключается в том, что необходимо заменить разбитую панель OMRON NB7W-TW00B на OWEN NB7W-TW00B. Программу слить с разбитой панели удалось. Может с кабеле все в порядке? Может я неправильно указываю адресацию регистров данных? В приложении скрины чтения - записи одного из чисел. Какой адрес регистра указывать в СП300 для панели OWEN.

53520

53521

melky
16.02.2021, 14:31
Странно, почему тогда на Omron сигнальная земля не 5-й контакт, как-то немного не по стандарту.

На счет регистров не подскажу, не пользую панели Овен. Тут наверное больше petera поможет, поищите его сообщения, он много выкладывал со скринами и видео настроек...

YuriBel
16.02.2021, 17:29
Извиняюсь, а есть уверенность, что ПЛК Omron общался с разбитой панелью Omron именно по Moodbus RTU? Это, вообще говоря, не факт.

melky
16.02.2021, 23:05
YuriBel ну по описанию эта версия панели только Modbus и умеет... но можно найти даташит на нее и посмотреть внимательнее.

YuriBel
17.02.2021, 16:21
Мне кажется, что Modbus RTU она умеет дополнительно, а штатно работает по какому-либо собственному протоколу Omron. Во всяком случае скриншоты настройки обмена, которые привел топикстартер, не похожи на настройку обмена по Modbus.

melky
17.02.2021, 17:55
YuriBel Ну вообще-то настройка панели я так понимаю нижний скрин, а верхний это особенность ПЛК типа как у Delta, адресация структуры данных, не более.
А по нижнему скрину кроме Modbus ничего и нет

dzhugel
20.02.2021, 11:52
В настройках контроллера стоит режим связи Host Link. Может нужно выставить как минимум RS-232?
53575