Aleksandra
15.02.2021, 10:31
Добрый день, при запуске муфельной печи с ПИД ТРМ251 происходит срабатывание реле, подскажите пожалуйста с чем может быть связано. Плюс сбиты все настройки для двух датчиков. Также выходит ошибка с первым датчиком E1i0

Ollema
02.03.2021, 00:09
Это может быть связано с тем, что сбиты все настройки.

Федор Назаров
02.03.2021, 11:00
Добрый день, при запуске муфельной печи с ПИД ТРМ251 происходит срабатывание реле, подскажите пожалуйста с чем может быть связано. Плюс сбиты все настройки для двух датчиков. Также выходит ошибка с первым датчиком E1i0

Добрый день, причины ошибки на индикаторе приведены в РЭ на стр. 43 (https://owen.ru/uploads/256/re_trm251_1-ru-21492-1.21.pdf) , в данном случае у Вас кз 1-го датчика, что касается срабатывания реле нужно проверять и заново настроить прибор, а так же проверить исправность датчика.