Добрый день!
Второй день бьюсь не могу найти причину сбоя.
Связь есть, обмен, все отлично до попытки изменения параметра.
При добавлении нового параметра или редактировании старого, ПВ210 отваливается из облака.
На сайте начинается увеличение таймера обновления, а на приборе перестают подмаргивать светодиоды обмена.
После перезапуска и до следующего редактирования связь будут стабильная.
Параметры обмера поставил почаще:
53497

Кто знает, куда копать?

e.filatov
15.02.2021, 00:07
Добрый день.

В понедельник проверим данный момент.

e.filatov
15.02.2021, 14:15
Добрый день.

После изменения кол-ва параметров прибору необходимо переподключаться к серверу для обновления карты опроса.
Да, действительно ПВ210 не реагирует на данную команду.

Однако прибор переподключится через 10 минут по таймауту отсутствия команд от сервера.
В ближайшее время постараемся выпустить обновление софта.

Tyurnikov
15.02.2021, 20:17
Неожиданно, оказывается это специфика работы.
А я думал, что не так что-то делаю :)
Очень жду обновление, так как отладка представляет из себя очень непростой процесс, после каждой манипуляции нужно ребутить устройство и много раз.
Любопытно, что иногда ПВ все-таки выходит самостоятельно на связь через 15-20 секунд.
Странно, ведь по вашей версии этого вообще не должно происходить...

В любом случае при удаленном корректировании карты, каждого изменения придется ждать 10 минут.
Очень не удобно.
С нетерпением ждем обновления прошивки!

FishFish
19.02.2021, 10:52
Примерно год назад на форуме уже было подобное сообщение:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31438&p=327041&viewfull=1#post327041

Обновления прошивки которые происходили с того момента эту особенность видимо не затронули.

bayk
08.03.2021, 16:36
Добрый день.

После изменения кол-ва параметров прибору необходимо переподключаться к серверу для обновления карты опроса.
Да, действительно ПВ210 не реагирует на данную команду.

Однако прибор переподключится через 10 минут по таймауту отсутствия команд от сервера.
В ближайшее время постараемся выпустить обновление софта.

Здравствуйте! а насколько это время будет ближайшим?? у меня на объекте тоже творились непонятки и только с появлением этого поста я понял в чем дело (меня спасло только то, что там все приборы были жестко-запрограммированные и я просто добавлял шаблоны), а сейчас мне необходимо будет приобретать 2-3 прибора и там будут Прки с моими программами и карты регисров в ОЛ придется самостоятельно формировать., и не хотелось бы в такую же беду как у топикстартера вляпаться.

Юрий-SWN
25.03.2021, 17:20
Добрый день.

После изменения кол-ва параметров прибору необходимо переподключаться к серверу для обновления карты опроса.
Да, действительно ПВ210 не реагирует на данную команду.

Однако прибор переподключится через 10 минут по таймауту отсутствия команд от сервера.
В ближайшее время постараемся выпустить обновление софта.

В v1.02.09 этот глюк остался.

A.Simonov
25.03.2021, 17:56
В v1.02.09 этот глюк остался.

Странно, я проверял. Выходит на связь довольно быстро. У меня за ~20 секунд вышел.
Прибору в любом случае нужно время чтобы выгрузить конфигурацию и переподключиться.