PDA

Просмотр полной версии : не работает 2-я Pou



Дитрих
14.01.2009, 12:22
Основная программа работает, а 2-я "b"- нет!
Подскажите в чем ошибка. И до компиляции прогр "b" ченым цветом, а после название сереет. СODESYS V2.3

mar154
14.01.2009, 13:42
Надо в основном POU PLC_PRG вызвать прогу b:
b();

Дитрих
14.01.2009, 15:29
Работает!
А как это сделать самому "вызвать прогу b" ?

Поставить такой квадратик не могу, перепробовал всё. Спасибо создателю(либо русификатору) Codesys, что нет нормального хелпа! У сименса, например, есть знак вопроса, ткнув на который и последовательно на блок, получаешь всю информацию на этот блок.:confused:

Николаев Андрей
15.01.2009, 09:54
И зря вы все на CoDeSys наговариваете.
Если Вы уже вставили блок и ввели имя - выделите его (имя) и нажмите F1.
А вообще вызов ФБ и вызов программ очень хорошо описан и в Хелпе и в Мануале, и везде на русском.

Добавить вызов просто - добавляете ФБ и меняете его имя с "имя по умолчанию" на имя Вашей программы.
Если это ФБ - создаете экземпляр.
Какие то очень странные вопросы для эксперта в программировании сименса...