Вопрос - на сколько соответствует истине, утверждение в описании ПИД регуляторов (PID_FUNCTION, PID_@POS_IM_ANR, PID_#POS_IM_ANR) , цитата " Выход блока: OUT: REAL; - выходной сигнал регулятора, от - 100 до + 100 % относительной мощности." Интересует именно (- 100 ).
С уважением Михаил.

Филоненко Владислав
12.04.2007, 10:32
Реально. Именно +-100%

МИХАИЛ
12.04.2007, 12:02
Реально. Именно +-100%
Владислав, объясните, как относительная мощность может быть -100%,
и могут ПИД регуляторы работать как холодильники?
По крайней мере (PID_FUNCTION) выдает на выход сигнал (0 - 100)%.
Может быть я не понимаю терминологии.
С уважением Михаил.

Филоненко Владислав
12.04.2007, 12:30
Мощность абсолютная, от -100% до +100%.
А что удивительного в том, что ПИД может работать холодильником?
PID_2POS_IM_ANR, PID_3POS_IM_ANR работают и холодильниками,
PID_FUNCTION - только как нагреватель.

МИХАИЛ
12.04.2007, 13:01
Тогда надо исправлять ошибки в описании "Библитеки ОВЕН"
С уважением Михаил.

МИХАИЛ
24.04.2007, 10:51
Филоненко Владислав
PID_2POS_IM_ANR, PID_3POS_IM_ANR работают и холодильниками

Уважаемый Владислав объясните:
1. Как заставить их работать холодильниками.
2. Каким образом эти ПИДы при автонастройке определяют время достаточное для автонастройки.
С уважением Михаил.

МИХАИЛ
24.04.2007, 10:57
P.S.
Пожалуйста скиньте прошивку 2.06 на (GALANT@KALUGA.RU)

Филоненко Владислав
24.04.2007, 11:00
Про пид.
Пид выдает от -100 до +100 %мощности.
Далее ставите код, к-й при мощности >0 вкл. нагреватель, а при мощности <0 - холодильник

P.S. Скинул прошивку.

МИХАИЛ
24.04.2007, 11:19
Выход ПИДа подаю на LIMIT (Min+ -100; Max= 0) Компилятор ругается : Type mismatch in parameter 2 of "LIMIT": Cannot convert "REAL" to "-100" и далбшеType mismatch in parameter 3 of "LIMIT": Cannot convert "REAL" to "0" хотя в "Приложении А: Операторы и функции МЭК" про (LIMIT) сказано IN и OUT могут быть любого типа.
С уважением Михаил.

Филоненко Владислав
24.04.2007, 12:14
Ну мало ли где что написано. Напишите на ST и будет Вам счастье.

МИХАИЛ
26.04.2007, 10:59
Подскажите, каким образом и можно ли вообще запустить во второй , в третий и т. д. раз автонастройку (PID_3POS_IM_ANR).
С уважением Михаил.

Николаев Андрей
26.04.2007, 11:34
Автонастройку можно запустить необходимое количество раз - для этого предусмотрен параметр start_anr как только параметр становится true - начинается автонастройка.

МИХАИЛ
26.04.2007, 11:39
Уважаемый Андрей. Вы по моему ошибаетесью Я не вижу, по компьютеру , что она начинается при повторной подаче START_ANR=TRUE/
С уважением Михаил.

Николаев Андрей
26.04.2007, 11:47
Ну в оригинале предусмотрено именно так...
Щас проверим...
Спасибо:)

МИХАИЛ
26.04.2007, 11:55
P.S. Вдогонку у (PID_2POS_IM_ANR) аналогично.