PDA

Просмотр полной версии : Помогите разобраться с модулем аналогового вывода МУ110-224.6У



Алексей КИПОВЕЦ
13.02.2021, 14:18
Добрый день, уважаемые форумчане. Помогите разобраться с модулем аналогового вывода МУ110-224.6У. Данный модуль работает в комплекте с ОВЕН ПЛК-100 и управляет двумя исполнительными механизмами сигналом 0-10В. Если с модулем дискретного вывода МУ110-224.8Р все понятно, при помощи битовой маски организую управление каждым выходным реле модуля, то как организовать управление выходами модуля аналогового вывода МУ110-224.6У? Это мой первый опыт работы с модулем аналогового вывода. Так что не судите строго.

ASo
13.02.2021, 14:41
Нормируете выходную величину в диапазон 0..1000 цельночисленный. Посылаете в регистры 0..5 можно групповым запросом.

Алексей КИПОВЕЦ
09.03.2021, 19:48
Читал ваши советы ранее. Подскажите правильно ли я подключил электроприводы 0-10 Belimo LR-24 к модулю аналогового вывода ОВЕН МУ 110-224.6У и правильно ли я в конфигурации ПЛК в codesys объявил модуль аналогового вывода ОВЕН МУ 110-224.6У. Это мой первый опыт, по этому и сомневаюсь Выкладываю схему.

ASo
10.03.2021, 10:43
Подключили правильно, но конфигурацию Вы не привели.

Алексей КИПОВЕЦ
10.03.2021, 16:01
Вот привожу пример моего проекта. В проекте использую ПИД регулятор температуры для управления аналоговой задвижкой через модуль ОВЕН МВ-110.6У. Посмотрите пожалуйста правильно ли я описал конфигурацию модуля ОВЕН МВ-110.6У для всех шести электроприводов и можете посмотреть правильно ли я реализую обвязку самого блока ПИД регулятора в проекте. Это мой первый опыт с ПИДом... Заранее спасибо.