PDA

Просмотр полной версии : Димер освещения на МУ210-411



ksn33
12.02.2021, 22:10
Имется задача установке димированного освещения LED (24 точки). При нынешней стоимости димеров, по цене оптимальнее использовать модуль МУ210-411 подключив на его выхода усилители сигналов.
При этом частота ШИМ на выходах предположительна 200гц (пока)

Вопрос

На сколько будет корректно (долго) работать модуль МУ210-411 если для управления яркости (цвета) будет меняться параметр коэффициент заполнения МУ210-411? Не убъется ли при этом память модуля.

При измененении коэффициента заполнения не будет ли наблюдаться "зависания модуля"?

Может имеются еще "подводные камни" о которых недогадываюсь?

Может есть практический опыт применения этого модуля для регулировки освещения? Или других модулей с ШИМ

Спасибо

Cs-Cs
13.02.2021, 10:15
Подпишусь на тему, мне интересно.
Я брал диммеры ШИМ с RS-485 сразу (RazumDom DDL04R, WirenBoard что-то там). И их тоже пихал на усилители.

ksn33
15.02.2021, 14:52
Может не в том разделе вопрос задал?

e.filatov
15.02.2021, 15:11
Имется задача установке димированного освещения LED (24 точки). При нынешней стоимости димеров, по цене оптимальнее использовать модуль МУ210-411 подключив на его выхода усилители сигналов.
При этом частота ШИМ на выходах предположительна 200гц (пока)

Вопрос

На сколько будет корректно (долго) работать модуль МУ210-411 если для управления яркости (цвета) будет меняться параметр коэффициент заполнения МУ210-411? Не убъется ли при этом память модуля.

При измененении коэффициента заполнения не будет ли наблюдаться "зависания модуля"?

Может имеются еще "подводные камни" о которых недогадываюсь?

Может есть практический опыт применения этого модуля для регулировки освещения? Или других модулей с ШИМ

Спасибо

1. Что ж у Вас там за LED, если Вам 0,8А не хватает? Или вы решили в режим верх-низ перевести и только 0.1А тянуть в угоду красивым фронтам?
2. Про память не скажу, всё зависит частоты записи, использования архива, разброса ресурса самого чипа.
3. 1 мс на перенастройку канала
4. Разве что, что при включённом контроле обрыва у Вас будет протекать ток 7В 100 мкА, что приведёт к незначительному свечению.
5. Лампочки подключали, красивая гирлянда на ёлке была.
6. 200 Гц у вас получится только на первых 8 выходах (FDO), остальными либо 1Гц ШИМ, либо битовая маска (модуль потянет 1 пакет раз 3 мс.)

Мастеренко Иван
15.02.2021, 17:22
Не убъется ли при этом память модуля.


Нет, запись выполняется во внутреннюю retain-память модуля. Количество циклов записей неограниченно.

ksn33
15.02.2021, 17:28
1. Что ж у Вас там за LED, если Вам 0,8А не хватает? Или вы решили в режим верх-низ перевести и только 0.1А тянуть в угоду красивым фронтам?
2. Про память не скажу, всё зависит частоты записи, использования архива, разброса ресурса самого чипа.
3. 1 мс на перенастройку канала
4. Разве что, что при включённом контроле обрыва у Вас будет протекать ток 7В 100 мкА, что приведёт к незначительному свечению.
5. Лампочки подключали, красивая гирлянда на ёлке была.
6. 200 Гц у вас получится только на первых 8 выходах (FDO), остальными либо 1Гц ШИМ, либо битовая маска (модуль потянет 1 пакет раз 3 мс.)

1 Линии освещения по 2А
2 При задании выключателем яркости канала будет изменяться коэффициент заполнения. Если это изменение будет выполняться в среднем 20 раз в сутки. Заносится ли коэффициент заполнения в Flesh память модуля(если таковая имеется)? Тогда ресурс будет кушать.. Или в память питаемую конденсатором (ионистором)? Тогда все ОК
3 Спасибо
4 Понял. Учту. Спасибо.
5 Будет дом.
6 Самое печальное. Дочитал в руководстве "период ШИМ (от 1000 до 60000 мс)" жалко.
Маска как выход. Нужно будет один порт 485 отдавать для модуля.

Тогда подскажите
1 Если ПЛК 154 будет работать с циклом 100 мсек (мах). Будет подключен один модуль Му210 -411 и длина линии минимальная (в одном шкафу)
Частота обмена с модулем (ТСР) будет ли гарантированно составлять менее 20 мсек ?

Спасибо большое.

e.filatov
15.02.2021, 18:03
1 Линии освещения по 2А
2 При задании выключателем яркости канала будет изменяться коэффициент заполнения. Если это изменение будет выполняться в среднем 20 раз в сутки. Заносится ли коэффициент заполнения в Flesh память модуля(если таковая имеется)? Тогда ресурс будет кушать.. Или в память питаемую конденсатором (ионистором)? Тогда все ОК
3 Спасибо
4 Понял. Учту. Спасибо.
5 Будет дом.
6 Самое печальное. Дочитал в руководстве "период ШИМ (от 1000 до 60000 мс)" жалко.
Маска как выход. Нужно будет один порт 485 отдавать для модуля.

Тогда подскажите
1 Если ПЛК 154 будет работать с циклом 100 мсек (мах). Будет подключен один модуль Му210 -411 и длина линии минимальная (в одном шкафу)
Частота обмена с модулем (через 485 на борту) будет ли гарантированно составлять менее 20 мсек ?

Спасибо большое.

Вы меня конечно извините, но у 411-го нету RS485, только Ethernet.
В среднем я с ПК выжимал до 300 пакетов в секунду

ksn33
15.02.2021, 18:47
Вы меня конечно извините, но у 411-го нету RS485, только Ethernet.
В среднем я с ПК выжимал до 300 пакетов в секунду

Ошибся.:-)

Спасибо за ответ.