Просмотр полной версии : Плк + 2 панели оператора,8 модулей ввода по rs-485



dronih
09.02.2021, 14:09
Всем добра!
Имеется 8 модулей МВ110-1ДТ (модуль тензодатчика),2 панели оператора СП310 (одна операторская с рецептами,другая только для визуального контроля,отображения веса),модуль расширения(дискретных входов).
Помогите советом,как правильно связать все с плк по rs-485,кого назначить master,slave.Какой выбрать ПЛК?

dronih
09.02.2021, 23:27
Спасибо.
А если все на одну линию вытянет ли по быстродействию?

dronih
09.02.2021, 23:32
И правильно будет если панель оператора будет slave?

Alexey_Palich
09.02.2021, 23:45
И правильно будет если панель оператора будет slave?

А в чем сомнения? она может и как слейв работать.
я бы взял ПЛК с двумя 485, на всякий случай

dronih
10.02.2021, 00:06
А кто-то пробовал модуль ввода тензодатчиков мв110-224.1тд?
Интересует если на вход подключить 3паралельно соединённых датчика zemic вм11-с3

Alexey_Palich
10.02.2021, 10:46
А кто-то пробовал модуль ввода тензодатчиков мв110-224.1тд?
Интересует если на вход подключить 3паралельно соединённых датчика zemic вм11-с3

Интересный вопрос. В документации написано что можно.

dronih
10.02.2021, 12:03
Техподдержка ответила,что если сопротивление в пределах то все ок.

Rao Shaheryar
11.02.2021, 13:30
All operators of the completed equipment (see Note) should be trained to use this viii. FX2N-485-BD Hardware. Manual. JY992D73401. This manual contains written For the system configuration please refer to subsection 1.2.1, specifications equipment. RS-485 communication equipment. FX PLC. FX PLC. FX PLC. 2 RS232, RS485,RS422) ... Distinctly different from 8-bit, 256 color screens, the high-performance series offers an intense.

dronih
07.03.2021, 16:27
Получил Мв110-1тд.
Не могу разобраться как сохранять настройки по modbus.В частности интересует ввод веса тары.Пока не перезагружаю все работает,меняется,а после выключения настройки сбиваются на те которые установлены в конфигураторе.

Павел Братковский
10.03.2021, 08:03
В частности интересует ввод веса тары.

а на кой вес тары хранить в модуле, возьмите регистр текущего веса, и обнуляй в контроллере...я так делал программу на пр200....

по моему мнению; модули с ТД на один порт РС, все остальное на 2-й РС, будет максимальный опрос модулей....

dronih
14.04.2021, 22:39
Уважаемые,ткните плиз носом как правильно настроить обмен по modbus rtu,в смысле задержки,таймауты и т.д.
Оборудование:плк110,rs485.1- две панели сп307;rs485.2- восемь модулей тензодатчиков.
Проблема в том что на панелях нужно секунд10 держать кнопку чтоб контроллер ее заметил.
Пока были подключены два тензомодуля они обрабатывались норм.,а когда подключил все восемь,то индикаторы выходов на плк начали весело подмигивать.
Сейчас настройки заводские как в примерах .
Может объяснить кто принцип или ссылку киньте,а то чеснок перелопатил все не могу найти..