PDA

Просмотр полной версии : Инициализация переменной СП 270



Aleksien
09.02.2021, 01:18
Здравствуйте! В момент загрузки панели оператора необходимо установить бит внутренней памяти контроллера (В моем случае это PSB600) в 1. Далее данный бит должен меняться по кнопке, осуществляющей его реверс.
Попытался привязаться к системным регистрам панели оператора, которые дают короткий импульс при подаче питания на панель или после перезаливки проекта (PSB30, PSB31), но инициализации не произошло.
Подскажите пожалуйста, как правильно задать начальное значение переменной на данной панели оператора.

Евгений Кислов
09.02.2021, 06:27
Добрый день.
Используйте элемент Функциональная область, тип запуска - При восстановлении питания, на вкладке Функция выберите действие Установить бит.