PDA

Просмотр полной версии : сброс счетчика



Сергей новичок
08.02.2021, 23:03
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как можно реализовать сброс счетчика импульсов с помощью экрана с надписью (сброс, ок.) и кнопок (SEL, OK, ESC, <<, >>) на ПР200. Так как я с этим столкнулся впервые.
Счетчик предназначен для подсчета циклов толканий пневмоприводом. Который необходимо обслуживать при достижении определенного количества циклов. Также необходимо, чтобы высвечивалось предупреждение о приближающемся ТО - (при запуске оборудования).
53423

melky
09.02.2021, 11:20
На R счетчика добавить bool переменную и установить ее на экран с редактированием.

Sulfur
09.02.2021, 11:40
На R счетчика добавить bool переменную и установить ее на экран с редактированием.
Только через R-триггер. Иначе будет постоянный сброс, если переменная всегда будет в TRUE.

melky
09.02.2021, 12:16
Sulfur ну да, чтобы ручками не переводить обратно в False то нужен сброс экранной переменной обратно.

Сергей новичок
10.02.2021, 00:23
Спасибо за подсказку. На R-тригере так и не сообразил ничего. Получилось только на логической функции И. Не знаю правильно ли это или нет. Если можно сбросьте схематический рисунок или напишите поэтапно как собрать на R-тригере.53437

Sulfur
10.02.2021, 07:34
Между переменной "сброс" и элементом "AND" (вероятно лучше здесь использовать элемент OR) надо поставить функциональный блок Rtrig.

Сергей новичок
10.02.2021, 23:58
Спасибо за помощь, все получилось!

Urster
09.05.2021, 14:45
Какой тред полезный, я тоже собирался скидывать счетсики, спасибо