Просмотр полной версии : СПК107 [М01] + МВ110-16ДН
Нет обмена между контроллером и модулем.
Шаблон для модуля дискр.входов и версия CoDeSys совместимы.
Настройки все стоят по умолчанию. Переменная считывания дискр.входа привязана.
В результате - оранжевый аварийный статус в дереве проекта.
Евгений Кислов
06.02.2021, 17:18
Нет обмена между контроллером и модулем.
Шаблон для модуля дискр.входов и версия CoDeSys совместимы.
Настройки все стоят по умолчанию. Переменная считывания дискр.входа привязана.
В результате - оранжевый аварийный статус в дереве проекта.
Добрый день.
Выложите скриншот настроек самого модуля из конфигуратора M110 и скриншоты настроек из CODESYS.
Также проверьте линию связи - не перепутаны ли A с B и т.д.
Конфигуратор не запускал ввиду отсутствия конвертора интерфейсов.
Заводсткие настройки модуля не нашел (скорость обмена например какая по умолчанию?).
А на А, В на В - проверил.
Добрый день.
Выложите скриншот настроек самого модуля из конфигуратора M110 и скриншоты настроек из CODESYS.
Также проверьте линию связи - не перепутаны ли A с B и т.д.
Евгений Кислов
06.02.2021, 17:25
https://owen.ru/uploads/215/re_mv110-x.16d_dn__m01__1-ru-34143-1.16_a4.pdf
См. таблицу 7.1.
На заводских настройках модуль работает по протоколу ОВЕН, так что опросить его по Modbus не получится.
https://owen.ru/uploads/215/re_mv110-x.16d_dn__m01__1-ru-34143-1.16_a4.pdf
См. таблицу 7.1.
На заводских настройках модуль работает по протоколу ОВЕН, так что опросить его по Modbus не получится.
Т.е. в проект нужно добавить библиотеку OwenNet и этого достаточно для работы с модулем?
Евгений Кислов
06.02.2021, 17:36
Т.е. в проект нужно добавить библиотеку OwenNet и этого достаточно для работы с модулем?
Добавление библиотеки позволит опросить модуль по протокол ОВЕН - но нужно будет, соответственно, написать код для этого.