Нет обмена между контроллером и модулем.
Шаблон для модуля дискр.входов и версия CoDeSys совместимы.
Настройки все стоят по умолчанию. Переменная считывания дискр.входа привязана.
В результате - оранжевый аварийный статус в дереве проекта.

Евгений Кислов
06.02.2021, 17:18
Нет обмена между контроллером и модулем.
Шаблон для модуля дискр.входов и версия CoDeSys совместимы.
Настройки все стоят по умолчанию. Переменная считывания дискр.входа привязана.
В результате - оранжевый аварийный статус в дереве проекта.

Добрый день.
Выложите скриншот настроек самого модуля из конфигуратора M110 и скриншоты настроек из CODESYS.
Также проверьте линию связи - не перепутаны ли A с B и т.д.

jvalex
06.02.2021, 17:21
Конфигуратор не запускал ввиду отсутствия конвертора интерфейсов.
Заводсткие настройки модуля не нашел (скорость обмена например какая по умолчанию?).
А на А, В на В - проверил.


Добрый день.
Выложите скриншот настроек самого модуля из конфигуратора M110 и скриншоты настроек из CODESYS.
Также проверьте линию связи - не перепутаны ли A с B и т.д.

Евгений Кислов
06.02.2021, 17:25
https://owen.ru/uploads/215/re_mv110-x.16d_dn__m01__1-ru-34143-1.16_a4.pdf

См. таблицу 7.1.

На заводских настройках модуль работает по протоколу ОВЕН, так что опросить его по Modbus не получится.

jvalex
06.02.2021, 17:34
https://owen.ru/uploads/215/re_mv110-x.16d_dn__m01__1-ru-34143-1.16_a4.pdf

См. таблицу 7.1.

На заводских настройках модуль работает по протоколу ОВЕН, так что опросить его по Modbus не получится.

Т.е. в проект нужно добавить библиотеку OwenNet и этого достаточно для работы с модулем?

Евгений Кислов
06.02.2021, 17:36
Т.е. в проект нужно добавить библиотеку OwenNet и этого достаточно для работы с модулем?

Добавление библиотеки позволит опросить модуль по протокол ОВЕН - но нужно будет, соответственно, написать код для этого.