Просмотр полной версии : АБ "КОТЛА"
НА ПР200- ЩКА
С АРХИВОМ АВАРИЙ! последний 32 шт.
С режим "розжиг" 60 сек и "вентиляция" 20 мин после Аварии! - для котлов с естественной вентиляцией !
защита от "пламя кажущиеся"
СПС хорошо но и рублем можно!
кошелек R720991306469
ynko151@gmail.com
пароль ****
Собрал нарисовал и запрограммировал за 2 недели на работе дали премию 390рублей :)
1. кнопка "Пуск" на розжиг 1 минута с обратным отчет
2. при аварии 20 минут вентиляции
Котнроль аварии: 1- нет пламени,2- нет тяги (больше -5Па), 3- Pгаза низкое (меньше 10Па), 4- Pводы мин/мах, 5- нет сети, Твых из котла (больше +95 С).
3. Архив последних аварийных ситуаций на 32шт.
НА ПР200- ЩКА
С АРХИВОМ АВАРИЙ!
ynko151@gmail.com
ЩКА - это что ?
Eugene.A
04.02.2021, 19:57
Щит котловой автоматики, видимо.
Alexey_Palich
04.02.2021, 20:05
Собрал нарисовал и запрограммировал за 2 недели на работе дали премию 390рублей :)
За такую автоматику нормально :). Котел водогрейный. Регулятора газа нет, регулятора разрежения нет, запальника нет, давления воздуха тоже нет.
По правилам перед горелкой должно быть два клапана отсекателя по ходу газа, плюсом автоматическая опрессовка газового блока.
Супрунов Евгений
05.02.2021, 03:15
За такую автоматику нормально :). Котел водогрейный. Регулятора газа нет, регулятора разрежения нет, запальника нет, давления воздуха тоже нет.
По правилам перед горелкой должно быть два клапана отсекателя по ходу газа, плюсом автоматическая опрессовка газового блока.
Это обычно реализуется в горелке блоком управления, модель которого зависит от производителя горелки. Автоматика безопасности опционально, но, как правило, у каждого производителя котельных - своя. У Овена есть приборы КТР, там - автоматика безопасности, и то, ещё полтора года назад была не в полном обьёме (не было температуры дымовых газов)
Kondor416
05.02.2021, 09:41
Это обычно реализуется в горелке блоком управления, модель которого зависит от производителя горелки. Автоматика безопасности опционально, но, как правило, у каждого производителя котельных - своя. У Овена есть приборы КТР, там - автоматика безопасности, и то, ещё полтора года назад была не в полном обьёме (не было температуры дымовых газов)
А вот разрешите вопрос? Температура уходящих газов это критично, когда датчиков там нет?
Температура уходящих газов это критично, когда датчиков там нет?
Государственных требований нет.
У прямоточных парогенераторов нужно следить за tух чтобы не допустить больших отложений на поверхностях нагрева со стороны воды.
Alexey_Palich
05.02.2021, 12:47
Это обычно реализуется в горелке блоком управления, модель которого зависит от производителя горелки. Автоматика безопасности опционально, но, как правило, у каждого производителя котельных - своя. У Овена есть приборы КТР, там - автоматика безопасности, и то, ещё полтора года назад была не в полном обьёме (не было температуры дымовых газов)Вы это серьезно?? спасибо поржал. автоматика горелки ГМ-7. вы лучше совсем не пишите.
сейчас по наружной температуры привязываю! на включение котла:)
Супрунов Евгений
08.02.2021, 10:27
Ну а я поржал над горелкой ГМ-7. Где такое ставят? На новые котлы ДКВР? Вы уж лучше общайтесь со своими заказчиками в таком тоне.
https://www.youtube.com/watch?v=LcvLZso-81A уже похвастались!
https://www.youtube.com/watch?v=LcvLZso-81A уже похвастались!
А как называются эти котлы?
Alexey_Palich
12.02.2021, 17:50
https://www.youtube.com/watch?v=LcvLZso-81A уже похвастались!
Сразу видно там не российские правила эксплуатации действуют.
Алексеев
12.02.2021, 18:30
Так премию же дали, что же вы так. Мы вообще без премии работаем директор говорит "выже зарплату получаете" и не чё да и процесс куда сложнее. А вы тут котелок запустили и радости полные штаны. Хотя понять можно, эмоции зашкаливают после застоя. Хоть фото скинули, что внутри, посмотрели на обвязку проводов оценили.
С Вами согласен . Но тоже Я требую когда вижу , что деньги поступают на предприятие благодаря меня .
Но тоже тяжело расстаются с деньгами ,когда выплачивают премию .
На родном предприятии не заработаешь на экономии от автоматизации это аксиома. Они лучше в десяток больше денег отдадут другим но не своим.
Согласен с Вами.
Еще пол беды, когда "другие" доводят свою работу до конца. В основном все происходит иначе - по закону полной опы, когда "другие" получив "в десяток больше денег" оставляют после себя, в лучшем случае, полуфабрикат и с подписанными актами приема-передачи уезжают счастливые восвояси. А через недельку "сверху" поступает звонок "Какого ... ни... не работает?"...
ЛАНКАШИРЫ АБ БЫЛА ПМА!
Это "Ланкаширы"? :confused:
53592
А что за калачи? Экономайзер?
Это Водогрейный котел "Тютюнник" АБ там была АГК-2У !
Это Водогрейный котел "Тютюнник" АБ там была АГК-2У !
Может быть, "Тютюнник" - это фамилия инженера? :rolleyes:
Сергей0308
25.02.2021, 22:13
И в честь кого:
53633
Инженеров известных с такой фамилией нет!
Может от слова "тютюн" - табак?
https://xn--b1algemdcsb.xn--p1ai/wd/%D1%82%D1%8E%D1%82%D1%8E%D0%BD
rosteplo.ru: "инженером Тютюнник в Луганске (https://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=3029)"
(если этот инженер мужчина, то по-русски правильно должно быть так: "инженером Тютюнником")
В другой статье, также на rosteplo.ru, упоминается и "котёл Тютюнника (https://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=2339)"
НА ПР200- ЩКА
С АРХИВОМ АВАРИЙ! последний 32 шт.
С режим "розжиг" 60 сек и "вентиляция" 20 мин после Аварии! - для котлов с естественной вентиляцией !
защита от "пламя кажущиеся"
СПС хорошо но и рублем можно!
кошелек R720991306469
ynko151@gmail.com
и как угадать пароль?
СПС хорошо но и рублем можно!
и как угадать пароль?
СПС хорошо но и рублем можно!
Похоже, пошла торговля? :rolleyes:
СПС хорошо но и рублем можно!
И сколько стоит спасибо? )
И сколько стоит спасибо? )
сколько не жалко! Он тут открытый стоял месяц!
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot