PDA

Просмотр полной версии : Meyertec DRU-3



Валерий "mad Dog" Шмараев
29.01.2021, 04:50
Столкнулся с интересной особенностью: DRU-3 управляется аналоговым сигналом 0-10 вольт, с ПР200+PID с менеджера компонентов, уровень выхода выведен на экран. Проблема: индикатор на DRU работает параллельно с выходным сигналом ПИД-регулятора, без задержек, а нагрузка(галогенные лампы в "треугольник" с пофазным током ~50 Ампер), вернее ток в нагрузке, появляется с опозданием в примерно, три секунды. Параметры ПИД-регулятора варьировал, частоту дискретизации ФБ так же, результат один - fade in с задержкой. Т.е. в дру улетело 100% а ток в нагрузку он отдал с задержкой и плавно от 0 до 100.

С чем может быть связано?

Sulfur
29.01.2021, 08:52
С чем может быть связано?
Как предположение - с внутренним алгоритмом работы регулятора мощности. Применено аппаратное плавное увеличение мощности, что бы не получить аномальные токи, когда с нуля на сто процентов включаются холодные (неразогретые) лампы.

Валерий "mad Dog" Шмараев
29.01.2021, 09:57
Как предположение - с внутренним алгоритмом работы регулятора мощности. Применено аппаратное плавное увеличение мощности, что бы не получить аномальные токи, когда с нуля на сто процентов включаются холодные (неразогретые) лампы.
тоже подозревал подобное(стартовый ток галогенок - In x 10), но нашёл только это:

Напряжение на нагрузке плавно изменяется прямо пропорционально сигналу управления (как показано
на рисунке 3.4), т. е. регулируется среднее значение напряжения на нагрузке путем изменения угла
открытия тиристоров.
ни времени, ни чего иного не оговорено. и раздела на форуме по ДРУ не нашёл.

Sulfur
29.01.2021, 10:37
Иногда наблюдаются неточности и недосказанности в документации.


In x 10
Получается, что симисторы в ключах должны быть на 500А. А с плавным пуском вполне можно обойтись на 100А.

Валерий "mad Dog" Шмараев
29.01.2021, 10:54
Получается, что симисторы в ключах должны быть на 500А. А с плавным пуском вполне можно обойтись на 100А.
это оно да, но надо озвучить длительность "плавного пуска", что-бы вносить коррективы в ПИД.

Sulfur
29.01.2021, 12:03
Это уже не ко мне. До этой темы я и не подозревал о существовании этих регуляторов.