PDA

Просмотр полной версии : Сдохли оба 485 порта на 110



МАЯК
28.01.2021, 22:45
ПЛК-110-60(МО2) + куча модулей на 485-2. На 485-1 висит модем, Ethernet в роутер, RS-232 в панель. Все работало. Третьи сутки живу на объекте, пишу программу. И опаньки. Перестал идти опрос. Сделал бэкап, не помогло. Отсоединил 1 модуль и опросил отдельно через конфигуратор, тот работает. Зацепил на другой 485, тоже не работает. Диоды горят: работа, питание, связь, Ethernet. Ну и DI. Накидал новую програмку для опроса модуля, нихрена не хочет.
Есть у кого идеи куда и как копнуть? Я с этими ПЛК как то не очень сильно знаком. Форум покурил, сброс на заводские настройки делал, не помогло.

melky
29.01.2021, 09:23
настройте порт как slave и попробуйте опросить хоть одну переменную с ПК из этого ПЛК... Если начнет опрашиваться, значит что-то наколдовали.

МАЯК
29.01.2021, 09:40
232 работает. По крайней мере с панели данные читаются и записываются. Ethernet тоже работает, так как загружаю программу через него.

melky
29.01.2021, 10:02
Ну а при чем тут 232-й и Ethernet, вам же надо убедиться на 100% что с портами RS485 ?
Ну вот и залейте в него программу где эти порты слейвом и попробуйте через них опросить с ПК, Если настройка будет аналогична 232-му порту он читается, а эти нет, то в сервис.
Если вдруг зачитает, что уже смотреть свою программу, настройки и т.д. вдруг что-то напортачили.

МАЯК
29.01.2021, 10:56
Если правильно понял, то что я сделал. На 485-2 повесил 485-USB. В конфигураторе ПЛК сделал Modbus slave - 485-2 - 8 bits. На ПК Мастером ОПС создал coils c с адресом 0. Запустил. Работает. Где - то накосячил получается? 53259

МАЯК
29.01.2021, 11:21
Я дурак с кривыми руками. Прошу прощения у ОВЕНа на дурные мысли. Решил проблему откатом всех своих действий с подключениями. Замкнул меж собою А и В на выходе к другому щиту. Проблема решена.