PDA

Просмотр полной версии : Каким способом принято измерять 220перемен ?



Ozun
25.01.2021, 19:11
Мне надо показать пользователю какое напряжение на разных фазах, в цифрах в облако, после чего он лично удаленно примет решение.
Своего рода ручной переключатель нагрузки на лучший источник, или АВР по ситуации.
Т.е. вариант что просто фаза пропала, это другой случай.
КМС-Ф1 дорого, да еще и надо 2шт

Подскажите какой-нибудь более дешевый, можно с большой погрешностью, но желательно коробочный способ.
Использую пр200-220, АI есть.

Спасибо!

IVM
25.01.2021, 20:07
Дешево не получится.

Cs-Cs
25.01.2021, 20:10
А модуль ввода параметров электросети от ОВЕН не пойдёт (вот каталог: https://owen.ru/product/moduli_izmereniya_parametrov_elektricheskoj_seti/specifications)?

Newcomer
25.01.2021, 20:21
Тут смотри: https://www.lem.com/ru/product-list?measurement=82&nominal_val=200-400

Ozun
25.01.2021, 21:59
всем спасибо, буду выбирать)

Сергей0308
25.01.2021, 22:10
всем спасибо, буду выбирать)

Там и думать нечего:

53183

В принципе больше ничего и не надо!

https://owen.ru/product/me210_701

melky
25.01.2021, 22:34
Сергей0308 че, два ввода сразу измеряет ? :)

дешевле, это китайские счетчики с Modbus SDM630 хотя он по цене как Меркурий 236 но этот не с Modbus

А можно датчики тока 4-20мА 3 штуки, но нужно 6 входов AI что потянет за собой дополнительные траты.

КМС-Ф1 позволяет измерять и отображать все важные показатели однофазной электрической сети

Если речь об одной фазе все таки, то либо китаец SDM230 - 2 штуки
либо просто один 3-х фазный если нужен выбор между двумя фазами...

Сергей0308
25.01.2021, 22:44
Сергей0308 че, два ввода сразу измеряет ? :)

дешевле, это китайские счетчики с Modbus SDM630 хотя он по цене как Меркурий 236 но этот не с Modbus

А можно датчики тока 4-20мА 3 штуки, но нужно 6 входов AI что потянет за собой дополнительные траты.

Получается даже не 2, а 3 ввода, насколько понял выбирается одна фаза их трёх и этот прибор, если Вам интересно, всё это хозяйство может контролировать!
И зачем Вы датчики тока сюда хотите прилепить, про ток и слова не было, наверно, как обычно, через строчку прочитали?!

И ещё хотел заметить(насколько я понял) товарищ хочет измерять действующее(эффективное) значение напряжения! А то могут непонятки возникнуть!

melky
25.01.2021, 22:59
Сергей0308 про ток тупанул, да. Тогда достаточно датчиков напряжения, но кажется это будет дороже, чем 3-х фазный китаец, так как напряжение переменка. Такие датчики стоят подороже. Если конечно не делать самопал на основе индуктивности (есть какая-то микросхема для таких целей, но там еще целую обвязку надо делать).

э, два однофазных китайца еще дешевле получаются. и вариант коробочный, с Modbus.

bayk
25.01.2021, 23:04
Подскажите какой-нибудь более дешевый, можно с большой погрешностью, но желательно коробочный способ.
Использую пр200-220, АI есть.
Спасибо!
вот самый дешевый вариант (https://www.eltranstech.ru/products/datchiki-toka-i-napryajeniya-s-vyhodom-modbus-rtu/) и все AI свободны. ну или у этого же производителя есть с выходом 4-20 мА. под заказ (по запросу) за копейки подгоняют точность в нужной точке (зоне) до 0,5 процента.

melky
25.01.2021, 23:09
bayk почему-то датчик напряжения имеет ту же маркировку что и тока, и сомневаюсь, что он будет дешевле.

Сергей0308
25.01.2021, 23:10
Я лично очень сомневаюсь, что(для заявленных целей) существуют более дешёвые способы! Этот модуль можно непосредственно к облаку подключить(если есть интернет):

https://www.youtube.com/watch?v=Ai9dSZHBFD8&feature=emb_logo

Не требуются посредники и им же управлять выбором фазы, тоже не потребуются дополнительные приборы, вот и посчитайте!

bayk
25.01.2021, 23:24
Так в исходном ТЗ была речь о расширении функционала всякими функциями управления. если просто телеметрия - то МЭ-210 отличный вариант.
но им не поуправляешь, конечно есть два дискретных выхода, но не маловато ли? дискретных входов конечно ведро, но их смысл непонятен. лучше бы больше выходов сделали.да и чем управлять? не через облако же? по любому нужна управляющая железка, да еще и с ethernet.

bayk
25.01.2021, 23:25
bayk почему-то датчик напряжения имеет ту же маркировку что и тока, и сомневаюсь, что он будет дешевле.

да сайт просто у них кривоват. всегда можно позвонить и они помогут с правильным заказом.
П.С. последний раз покупал весной у них датчики напряжения с 4-20 мА стоили по 1300 за штуку.

Сергей0308
26.01.2021, 08:26
Два дискретных выхода как раз достаточно для выбора одной фазы из трёх(могут иметь 4 возможных состояния), короче, я это так вижу: включён первый выход - выбор первой фазы, включён второй выход - выбор второй фазы, включены оба выхода - выбор третьей фазы! Пускатели так и так потребуются по одному на фазу, лучше сразу найти с необходимым количеством контактов для управления!

Ozun
26.01.2021, 09:57
да как-то хотелось оставить управление внутри ПР200, по личной команде из облака. Через GPRS ПМ210.
Хотя сейчас уже почти уперся в кол-во DO, ПР200+ПРД1+ПРД1=24, у меня сейчас в ver1 остается только 3-4шт свободных, читаю как масштабировать, может вообще надо ПЛК осваивать и бюджет задирать

По теме вопроса, думаю зачем мне боинг для измерения напряжения в 2х точках. Или научиться вычитывать значения из дешевых датчиков

Ozun
26.01.2021, 10:02
Сергей0308 про ток тупанул, да. Тогда достаточно датчиков напряжения, но кажется это будет дороже, чем 3-х фазный китаец, так как напряжение переменка. Такие датчики стоят подороже. Если конечно не делать самопал на основе индуктивности (есть какая-то микросхема для таких целей, но там еще целую обвязку надо делать).

э, два однофазных китайца еще дешевле получаются. и вариант коробочный, с Modbus.


А как с китайца прочитать нужные мне напряжения?

Сергей0308
26.01.2021, 10:22
да как-то хотелось оставить управление внутри ПР200, по личной команде из облака. Через GPRS ПМ210.
Хотя сейчас уже почти уперся в кол-во DO, ПР200+ПРД1+ПРД1=24, у меня сейчас в ver1 остается только 3-4шт свободных, читаю как масштабировать, может вообще надо ПЛК осваивать и бюджет задирать

По теме вопроса, думаю зачем мне боинг для измерения напряжения в 2х точках. Или научиться вычитывать значения из дешевых датчиков

Есть же ПР102, там в два раза больше входов-выходов, если нужен экран можно панель применить типа ИПП120, аналогичную экрану ПР200, только удобнее, не надо для настроек в щит лезть, ПР200 пока нет щитового исполнения.
И модуль, что я предложил можно и в вашу готовую систему встроить, у него есть интерфейс RS485.
У ПР200 может быть два интерфейса RS485, один отдать облаку, второй использовать для получения данных с модуля!
Можно конечно городить всё что угодно, но это выйдет дороже и хуже(я так думаю), например завтра заказчик и мощность нагрузки захочет видеть, вам придётся всё переделывать при других вариантах реализации, а имея такой модуль ничего менять не придётся, в худшем случае расширить пределы измерения с помощью трансформатора тока, всё!

Ozun
26.01.2021, 11:08
да, согласен, предугадать это задача, хотя мы и сделали предпроектирование, но хотелки меняются.
Лет 5 назад, когда я строил этот дом, то сделал вот так))). Сейчас пришла пора автоматизации, вот, изучаю область знаний)
53193
53194

melky
26.01.2021, 11:23
А как с китайца прочитать нужные мне напряжения?

Попросить у китайцев документацию по Modbus регистрам. Ну или в нете поискать. У меня такой однофазник с протоколом M-Bus на руках, с Modbus нету в наличии.
На трех-фазник возможно найду шаблон, если порыться, знакомый ставил.

Любой счетчик электроэнергии аналогичен модулю МВ210, хотя нет, ЛУЧШЕ, если используется счетчик ПРЯМОГО включения, так как стоимость снижается на стоимости ТТ для измерения тока.

з.ы. вот китайский 3-х фазник кстати сгорел (предположительно шунт измерительный внутри на одной фазе, возможно из-за перегруза). На его место был водружен Меркурий 230 (но там у человека iobrocker и он умеет его читать). В отличии от вашего ПР и Облака как такового.

У меня стоит кроме Китайца SDM230 еще и Меркурий 236 (подключена 1-на фаза так как отсутствуют две другие). Их читает Scada система. При желании могу запихнуть и в облако Овен (правда триста лет оно мне не надо, да и Modbus slave драйвер дороговат для этих целей, хотя у меня и есть он с отличной скидкой от разработчика)... Но это все доп траты, не для вас.
Для вас оптимально счетчик с Modbus прямого включения, если мощность позволяет...

Кстати у вас там на фотке вроде Энергомера (край видно)... И его можно читать легко, если он с интерфейсом :) но для облака именно Овен потребуются пляски.
При наличии реального IP дома, можно развернуть сервер со Scada у себя дома и не париться, ни со счетчиками, ни с ПР да и вообще ни с чем :)