Доброго времени суток, форумчане!

Подключили датчик ТСП100 (Pt100) к модулю МВ110-8А по трехпроводной схеме.
Вроде все верно подключено, но на модуле показания +16 С, в то время как на улице 0 С.

Может ли так сильно влиять, то, что часть кабеля лежит в техническом помещении (где тепло)?

Вообще в какую сторону смотреть.

Filini
23.01.2021, 22:36
Доброго времени суток, форумчане!

Подключили датчик ТСП100 (Pt100) к модулю МВ110-8А по трехпроводной схеме.
Вроде все верно подключено, но на модуле показания +16 С, в то время как на улице 0 С.

Может ли так сильно влиять, то, что часть кабеля лежит в техническом помещении (где тепло)?

Вообще в какую сторону смотреть.

для трехпроводки сильная погрешность.

Сергей0308
23.01.2021, 22:51
Доброго времени суток, форумчане!

Подключили датчик ТСП100 (Pt100) к модулю МВ110-8А по трехпроводной схеме.
Вроде все верно подключено, но на модуле показания +16 С, в то время как на улице 0 С.

Может ли так сильно влиять, то, что часть кабеля лежит в техническом помещении (где тепло)?

Вообще в какую сторону смотреть.

Во-первых определитесь с типом датчика, Вы написали два разных типа ТС(с разными НСХ)! Назначьте тип датчика входу подключения ТС! Я так понимаю с остальным у вас всё нормально?!
И что значит "на модуле показания"? Вы туда экран прилепили или может чем считываете значения регистров?

Filini
23.01.2021, 23:00
Вообще в какую сторону смотреть.

Наверное сначала проверить сопротивление проводов, оно должно быть одинаковым

Спорягин Кирилл
24.01.2021, 16:07
Спасибо за советы.

Дело было вот в чем.
Проектировщики спроектировали так, что по сути было подключено по 2-х проводной схеме (см. рисунок).53162

На вторую клемму монтажники подключили 2 провода, идущих от датчика ТСП100, но как ясно из схемы между клеммами R и 2 измерялось не сопротивление проводов, идущих к датчику, а тех, что расположились в шкафу.