Всем привет!
Имеем на предприятии ПЛК100-220.Р.М. По RS-485 подключены 3 модуля МВА8. Контроллер подключен к сети по Ethernet. Данные выводятся на MasterScada через ОРС.
Переводим данный объект на другую Scada систему. Вопрос, можно ли настроить опрос контроллера Scad-ой по Modbus без ОРС?

melky
22.01.2021, 14:22
Конечно можно, для этого в Scada, которую вы ставите должна иметь в составе драйвер Modbus. И собственно деинсталировать OPC текущий.

з.ы. вообще странные вопросы, вы же выбрали другую Scada, смотрите что она умеет.
Тем более вопрос странный, так как не к месту... (не тот форум)

Microl
22.01.2021, 14:45
Нет вопрос не по Scada. Она умеет.
Не пойму как настроить в ПЛК. Добавляю модуль Modbus slave. Как сопоставить какой вход контроллера и подключенных модулей в каком регистре будет?

ASo
22.01.2021, 14:49
Эээээ.... А как Вы ОРС опрашивали?

melky
22.01.2021, 15:55
c 0-ого регистра с учетом выравнивания.
з.ы. у вас именно ПЛК100? этому еще кроме IP при опросе надо задавать Slave ID, иначе он не ответит.

Microl
23.01.2021, 13:40
c 0-ого регистра с учетом выравнивания.
з.ы. у вас именно ПЛК100? этому еще кроме IP при опросе надо задавать Slave ID, иначе он не ответит.

Да, именно ПЛК100-220.Р.М.
Спасибо, попробую!