Просмотр полной версии : MasterSCADA 3.9 MSRT-NET и OPC UA
SVKEnergy
21.01.2021, 09:41
Здравствуйте. У нас имеется MasterSCADA 3.9 MSRT-NET на 1000 точек. Так же имеем контроллер KEAZ Optilogic CPU-1 с исполнительной системой MasterSCADA 4D, который на борту имеет OPC UA сервер. Создали конфигурацию контроллера с несколькими переменными, которые архивируются во внутренний архив контроллера. Архив на контроллере ведётся. Подключаем MasterSCADA 3.9 к контроллеру по OPC UA, текущие данные передаются без проблем, но при попытке выкачать архивные данные база заполняется нулевыми показаниями. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема?
SCADAMaster
21.01.2021, 10:10
Попробуйте проверить на версии 3.11 (скачайте демо версию). В 3.9 могли быть проблемы в считывании архивов по UA
SVKEnergy
22.01.2021, 10:58
Проверили на 3.11, архивные данные тоже не вычитываются, вычитываются только текущие данные, но со смещением по времени на +3 часа к текущему времени. Программой UAExpert архивные данные считываются, тоже со смещением по времени. Задал по этому поводу вопрос производителю контроллера. Может ли это смещение влиять на невозможность вычитывания архивных данных через MasterSCADA?53141
SCADAMaster
22.01.2021, 11:23
Задал по этому поводу вопрос производителю контроллера. Может ли это смещение влиять на невозможность вычитывания архивных данных через MasterSCADA?53141
Смещение скорее всего из-за неправильного времени в контроллера (а скорее даже часового пояса).
Можно или выставить его правильным, или в настройках UA сервера в скаде задать тип метки времени - локальное время.
По архивам посмотрим
SCADAMaster
22.01.2021, 12:10
Проверили на 3.11, архивные данные тоже не вычитываются, вычитываются только текущие данные, но со смещением по времени на +3 часа к текущему времени.
Попробуйте в настройка UA клиента в MasterSCADA поставить режим чтения архивов - "Чтение" (на вкладке Настройки)
SVKEnergy
22.01.2021, 15:51
Да, вы правы. Если установить "Подписка" то вычитываются только текущие данные со сдвигом по времени на +3 часа, архивные данные не передаются. Если установить "Чтение" то вычитываются архивные данные с контроллера, но опять же со сдвигом, т.е. те значения, что были 3 часа назад воспринимаются скадой, как текущие. Этот вопрос сейчас решается с представителями КЭАЗ. Спасибо.
SCADAMaster
22.01.2021, 16:07
Скорее всего у вас просто неправильный часовой пояс стоит в контроллере.
SVKEnergy
22.01.2021, 16:44
Скорее всего у вас просто неправильный часовой пояс стоит в контроллере.
Часовой пояс установлен UTC+03:00. Проблема ещё в том, что контроллер не даёт его изменить.
53145
SCADAMaster
22.01.2021, 17:04
Это уже действительно к производителю.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot