Просмотр полной версии : МВ110-224.8А обрыв датчиков



MayhemTrue
17.01.2021, 11:26
Использую МВ110-224.8А чтобы выводить на СПК110 данные с датчиков:
Датчик температуры наружного воздуха - ДТС3015-PТ1000.В2.200
Датчик температуры приточного воздуха - ДТС3015-PТ1000.В2.200
Датчик температуры теплоносителя - ДТС3225-PТ1000.В2

В конфигураторе и CoDeSys задал вроде как правильные настройки, сетевые настройки точно соответствуют, потому что по такому же принципу работают дискретные модули в моём шкафу.

Но при снятии сигнала с датчиков пишет "обрыв датчиков" абсолютно на всех входах. Что я делаю не так?

Cs-Cs
17.01.2021, 12:02
С CodeSys всё верно, и пока туда лазить не надо.

Расскажи, по какой схеме ты подключал датчики?
Проверь по инструкциям, так как по твоим скриншотам видно, что модуль вообще эти датчики не видит.
Судя по модели, у тебя там двухпроводная схема у датчиков PT1000. Значит тебе надо (ща.. читаю инструкцию):
* Один конец датчика подключить на клемму AIn-1
* Второй конец датчика подключить на клемму AIn-2 и ещё на клемму AI-R (она общая для нескольких датчиков)
n - это номер входа

MayhemTrue
17.01.2021, 21:07
Подключил по схеме, которую ты предложил - всё работает, спасибо :)

Cs-Cs
17.01.2021, 21:53
MayhemTrue Ты так говоришь, как будто я - изобретатель и открыл новый мир )))
А всего-то надо было инструкцию на модуль взять с сайта ОВЕНа и почитать =)
Там есть схемы подключения под разные датчики, не забывай про неё!