PDA

Просмотр полной версии : Удаленное управление работой ПЧ через ОВЕН ПЛК-100. Помогите разобраться!



Алексей КИПОВЕЦ
16.01.2021, 23:46
Добрый день, уважаемые форумчане. В эксплуатации находятся два ПЧ VLT-2800 системы приточной вентиляции. Планировать подключить их к связке ПЛК-110 + МУ-110.6И + МВ-100.8А для удаленного управления через Ethernet. Согласно инструкции на ПЧ VL-2800 поддерживает управление по ModBus RTU клеммы 68 (+) и 69 (-). Подскажите советом как надежнее управлять работой ПЧ: сигналом 0-10В через модуль аналогового вывода или же по сети RS-485? Так же не могу найти карту регистров для данного ПЧ. Подскажите может кто то уже работал с ПЧ VL-2800 и есть опыт работы? Поделитесь советом.

VaBo
17.01.2021, 09:19
https://files.danfoss.com/download/Drives/MG10S202.pdf

-=Vovka=-
17.01.2021, 10:12
Рядом расположены 4 ПЧ. Сначала соединил все по RS485 - 90% ошибок! Все учтено с разводкой и выдержаны все требования - ошибки!
Переделал на управление по 4..20мА - 2 года работает без нареканий.
Все, что связано с 0..10В стараюсь переделать на 4..20мА

С ПЛК по Ethernet уже получилось "пообщаться"?

Eugene.A
17.01.2021, 10:43
Я хлебнул лиха, когда ПЧ сдох и выяснилось, что эта модель снята с производства, мало того, найти карту регистров не удалось, да и вообще от этого толку не было, поскольку нет исходников для ПЛК. С тех пор, заботясь о подрастающем поколении, я нигде не использую модбас для ПЧ, только 4-20 мА.

maximov2009
17.01.2021, 11:59
Я хлебнул лиха, когда ПЧ сдох и выяснилось, что эта модель снята с производства, мало того, найти карту регистров не удалось, да и вообще от этого толку не было, поскольку нет исходников для ПЛК. С тех пор, заботясь о подрастающем поколении, я нигде не использую модбас для ПЧ, только 4-20 мА.

На миллион процентов поддерживаю.
У меня всё абсолютно идентично было. и кстати как раз с данфосами 2800. А они сейчас уже сняты с производства. И дохнуть начали один за другим, за год 12 штук в одном цеху, полностью завязанном на скаду и управление по профибасу.
Назанимался любовью по самое нихочу.
Ну и других примеров масса с импортным оборудованием. Линейки частотников меняются через 5 лет. И если у Вас привязка по интерфейсу - сушите весла, другой поставить только переписав программу.
Поэтому у меня как у эксплуататора СТОЙКАЯ аллергия на управление ПЧ по сети. Красиво - но не более.
С уважением

Алексей КИПОВЕЦ
17.01.2021, 12:08
Сейчас собираю готовую систему на руках ОВЕН ПЛК-110 и два ПЧ работающие в ручном режиме по сигналу 0-10В от потенциометра. Вот думаю как будет надежнее запустить систему по 4-20 мА, 0-10 В или все же по RS-485? По ModBUS ПЧ еще не подключал ни разу. Да с ПЛК по Ethernet получилось пообщаться при помощи WEB-визуализации. Почему ушли от 0-10В и перешли на 4-20 мА?

Eugene.A
17.01.2021, 12:13
Если ПЛК и частотник в одном шкафу, управление делаю по 0-10В, если удалённо - 4-20 мА.

Алексей КИПОВЕЦ
17.01.2021, 12:40
Понятно, тогда как вариант можно выполнять управление в дискретном режиме замыкая дискретный вход ПЧ №29 -увеличение скорости и №33 - уменьшение скорости вращения, а для запуска ПЧ замыкая дискретный вход ПЧ №18. Сам ПЛК-110 через дискретные выхода управляет работой ПЧ. Правильно ли я понимаю?

Eugene.A
17.01.2021, 12:47
Если процесс медленный, то вполне.

Алексей КИПОВЕЦ
17.01.2021, 13:06
Ну обычная система приточной вентиляции

ASo
17.01.2021, 13:15
Как будете регулировать?
По давлению на нагнетании или просто фиксированные скорости?

Alexey_Palich
17.01.2021, 14:18
Сейчас собираю готовую систему на руках ОВЕН ПЛК-110 и два ПЧ работающие в ручном режиме по сигналу 0-10В от потенциометра. Вот думаю как будет надежнее запустить систему по 4-20 мА, 0-10 В или все же по RS-485? По ModBUS ПЧ еще не подключал ни разу. Да с ПЛК по Ethernet получилось пообщаться при помощи WEB-визуализации. Почему ушли от 0-10В и перешли на 4-20 мА?
С 485 не стоит заморачиваться у меня тоже с ним были проблемы (вышел из строя сразу на двух ПЧ) управляйте по аналоговому.

ASo
17.01.2021, 16:02
С шиной у меня не было проблем, надо только сразу признать, что закладывается если не на конкретный тип, то на конкретную серию частотников.

Алексей КИПОВЕЦ
17.01.2021, 17:07
Регулирование просто фиксированные скорости, которые я задаю вручную удаленно.

FPavel
17.01.2021, 20:33
Обычно, частотники имеют настройки на некоторую сетку частот, выбор частоты - по замыканию комбинации дискретных входов. Частоты настраиваются в самом ПЧ.

Или же, управлять 4-20мА, а сетку частот задавать с операторской панели в ПЛК - централизовано из одного места.

-=Vovka=-
18.01.2021, 08:01
Да с ПЛК по Ethernet получилось пообщаться при помощи WEB-визуализации
Можете поделиться исходником?

Алексей КИПОВЕЦ
19.01.2021, 15:48
Понятно, значит буду управлять по 4-20 мА. Вот выкладываю схему управления работой ПЧ по 4-20 мА можете проверить правильность моей схемы, т.к. раньше еще не доводилось применять схему управления работой ПЧ по 4-20 мА. Спасибо.

Alexey_Palich
19.01.2021, 16:38
53077подключение вроде правильно нарисовано. вот только меня смущают стрелочки на резисторах. Ток у них показано течет от 0 к 1.

Сергей0308
19.01.2021, 16:42
Мне кажется в металлах носители заряда - электроны и они идут от минуса к плюсу!

Newcomer
19.01.2021, 17:44
Понятно, значит буду управлять по 4-20 мА. Вот выкладываю схему управления работой ПЧ по 4-20 мА можете проверить правильность моей схемы, т.к. раньше еще не доводилось применять схему управления работой ПЧ по 4-20 мА. Спасибо.

В каком редакторе схема сделана ?

capzap
19.01.2021, 17:55
В каком редакторе схема сделана ?

мне привиделось что автокад 2013

Алексей КИПОВЕЦ
20.01.2021, 11:22
AutoCad 2013 всегда в нем работаю. Очень удобно.

Алексей КИПОВЕЦ
08.02.2021, 17:32
Добрый день. Поделитесь опытом эксплуатации как вы организовали сигнал обратной связи от ПЧ в ПЛК? В работе имею 4 ПЧ VLT-2800, для управления использую сигнал 4-20 мА клемма 55 и 60 ПЧ, для этого заменил ОВЕН ПЛК-100 на овен ПЛК-154.А.М., у данной модификации ПЛК имеются аналоговые выходные сигналы которые я использую для управления каждым ПЧ. Встал у меня как организовать сигнал обратной связи от ПЧ в ПЛК клемма 42 и 12 ПЧ что бы видеть на панели оператора реальную частоту которую держит каждый ПЧ? Подключить модуль аналогового ввода ОВЕН МВ-110.8А и на него уже заводить сигналы с клемм 42 и 12 ПЧ? Поделитесь опытом. Заранее спасибо.

Sulfur
08.02.2021, 18:55
Алексей КИПОВЕЦ
Проще читать нужные данные сразу из регистров ПЧ.

Сергей0308
08.02.2021, 19:16
Добрый день. Поделитесь опытом эксплуатации как вы организовали сигнал обратной связи от ПЧ в ПЛК? В работе имею 4 ПЧ VLT-2800, для управления использую сигнал 4-20 мА клемма 55 и 60 ПЧ, для этого заменил ОВЕН ПЛК-100 на овен ПЛК-154.А.М., у данной модификации ПЛК имеются аналоговые выходные сигналы которые я использую для управления каждым ПЧ. Встал у меня как организовать сигнал обратной связи от ПЧ в ПЛК клемма 42 и 12 ПЧ что бы видеть на панели оператора реальную частоту которую держит каждый ПЧ? Подключить модуль аналогового ввода ОВЕН МВ-110.8А и на него уже заводить сигналы с клемм 42 и 12 ПЧ? Поделитесь опытом. Заранее спасибо.

Здесь здравый смысл подсказывает читать этот регистр с последующим делением на 10:

53420

В проекте подсмотрел, но на ПЧВ наверно РЭ есть?!

FPavel
08.02.2021, 19:33
Вроде бы уговорили не использовать ModBus...

Значит ток 4-20мА и обратной связью. Единственно - всегда существует несогласованность передатчика и приёмника и результат в приёмнике не точный (на частотнике показывает 7.2Гц, а на ПЛК 6.5Гц), требует мультипликативной и аддитивной коррекции.

Сергей0308
08.02.2021, 20:01
Так уже 3 недели думает, короче, подключите по сети(RS485) и запустите в работу, а там думайте хоть 300 лет как и что улучшить!

Алексей КИПОВЕЦ
08.02.2021, 22:48
Подскажите каким образом мне выполнить эту коррекцию?

Алексей КИПОВЕЦ
08.02.2021, 22:48
Мультипликативную и аддитивную коррекцию.

Alexey_Palich
08.02.2021, 23:55
Подскажите каким образом мне выполнить эту коррекцию?

Разделите 7,2/1,1=6,5
Вчера также корректировал показания у себя на ЧП и ПЛК, разница 0,1-0,2Гц, проверьте весь диапазон.

Алексей КИПОВЕЦ
09.02.2021, 00:18
Понятно проверить весть диапазон задания сигнала по 4-20 ма и скорректировать разницу показаний по обратной связи. А по поводу подключения правильно ли я понял из инструкции по эксплуатации VLT-2800? Для сигнала управления 4-20 мА клемма 55 и 60 ПЧ, а для организации сигнала обратной связи от ПЧ в ПЛК клемма 42 и 12 ПЧ что бы видеть на панели оператора реальную частоту которую держит каждый ПЧ?