Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Мы обычно использовали датчики ПВТ10 для измерения температуры и влажности, но их не было в наличии и пришлось заменить на THS07-AK2-P200-2.
Подскажите, как правильно подсоединить датчик к ПР200?
Из соседней темы на форуме:
1. Откройте корпус ПР200 и выставите перемычки на входе для измерения сопротивления
2. В настройках входа в Owen Logic нужно выбрать тип входа 0...4000 Ом.
3. Нужно зайти в менеджер компонентов: Файл -> Менеджер компонентов.
В группе аналоговые преобразования выбрать макрос 50М.
4. Загрузить макроc.
5. Добавить макрос на холст и соединить с входом.
6. На выходе макроса будет температура.
С этим понятно.
Вопросы:
На датчике температуры 4 провода, куда их подсоединять? Мы использовали 4-х жильный провод для ПВТ10, а тут нужно использовать 6-ти жильный?
Нужно учитывать сопротивление проводов? Длина проводов около 20 метров. Может просто использовать провод потолще? Какое сечение провода лучше выбрать?
Ну, честно говоря, 50м совать в прку не надо. Да сопротивление всей линии надо измерить и внести на вход макроса r пров. Но даже при этом точность будет отвратной, пос ольку у прки вход высокоомный. Если хотите получить точность от 50м используйте расширение ПРМ.х-3 там полноценные трезпроводные входы с компенсацией. 4 провод вам тут не нужен. Видимо датчик 4х проводной(простите с телефона, и нагуглитт его не могу).
Но на вашем месте я бы выкинул этот датчик и купил бы pt1000, и в лвухпрводном режиме влияние сопротивление проводов почти не оказывает. Даже заменить все 4 датчика дешевле чем покупать прм3
Climatec
16.01.2021, 00:55
Этот датчик Pt100.
Как считаете если без расширения подключить то удастся получить точность хотя бы +- 2 градуса? Измеряется комнатная температура.
Купили 5 датчиков таких, поторопились. Жалко теперь выкидывать :(
Но на вашем месте я бы выкинул этот датчик и купил бы pt1000, и в лвухпрводном режиме влияние сопротивление проводов почти не оказывает. Даже заменить все 4 датчика дешевле чем покупать прм3Или такой ДВТ-03.ТЭ
Ревака Юрий
16.01.2021, 09:11
Этот датчик Pt100.
Как считаете если без расширения подключить то удастся получить точность хотя бы +- 2 градуса? Измеряется комнатная температура.
Купили 5 датчиков таких, поторопились. Жалко теперь выкидывать :(
Да все там будет нормально, и 50М будет измерять, фильтр на входе увеличить, чтоб меньше показания прыгали, если длина кабеля значительная, можно еще сопротивление проводов учесть.
Этот датчик Pt100.
Как считаете если без расширения подключить то удастся получить точность хотя бы +- 2 градуса? Измеряется комнатная температура.
Купили 5 датчиков таких, поторопились. Жалко теперь выкидывать :(
PT100 без проблем. только померяйте и укажите в макрос правильное сопротивление.
Да все там будет нормально, и 50М будет измерять, фильтр на входе увеличить, чтоб меньше показания прыгали, если длина кабеля значительная, можно еще сопротивление проводов учесть.
ну смотрите, на кабеле до датчика на PT100 в 20 метров погрешность уже была около 2 градусов (сопротивление проводов было около 1,2 Ома), а с 50м будет совсем плохо. тут надо не только сопротивление кабеля вносить, но и желательно, корректируя это сопротивление оттарировать датчик по какому-нибудь другому.
У меня в практике было - предыдущие наладчики провели 3-проводный кабель внутри помещения котельной (около 50м), и только 0,5м были на улице - и по 2-проводной схеме подключили датчик уличной температуры градуировкой 50М к ТРМ32.
В результате температура была очень неточной (до 10 градусов погрешность в обе стороны) и быстро менялась во времени.
После подключения по 3-проводной схеме - как бабушка пошептала - погрешность измерений до 1 градуса и никаких резких скачков.
Т.е. для нормальных измерений - или 3-проводная схема или преобразователь тока в головке датчика или сопротивление датчика намного превышающее сопротивление проводов (Pt1000).
Двухпроводная схема ничего путного при Pt100 или 50М не даст, т.к. и кабель меняет сопротивление от температуры.
у ТРМки уже полноценная корректировка по трехпроводной схеме. естественно она с ума сходила при попытках скомпенсировать непойми что.
50М я бы на ПРке даже не трогал. PT100 с внесением сопротивления линии вполне сносно работают, но естественно, если с нуля проектировать, то только PT1000