Просмотр полной версии : Датчик THS07-AK2-P200-2 и ПР200



Climatec
15.01.2021, 23:04
Здравствуйте!

Помогите, пожалуйста, разобраться.
Мы обычно использовали датчики ПВТ10 для измерения температуры и влажности, но их не было в наличии и пришлось заменить на THS07-AK2-P200-2.
Подскажите, как правильно подсоединить датчик к ПР200?

Из соседней темы на форуме:
1. Откройте корпус ПР200 и выставите перемычки на входе для измерения сопротивления
2. В настройках входа в Owen Logic нужно выбрать тип входа 0...4000 Ом.
3. Нужно зайти в менеджер компонентов: Файл -> Менеджер компонентов.
В группе аналоговые преобразования выбрать макрос 50М.
4. Загрузить макроc.
5. Добавить макрос на холст и соединить с входом.
6. На выходе макроса будет температура.

С этим понятно.

Вопросы:
На датчике температуры 4 провода, куда их подсоединять? Мы использовали 4-х жильный провод для ПВТ10, а тут нужно использовать 6-ти жильный?
Нужно учитывать сопротивление проводов? Длина проводов около 20 метров. Может просто использовать провод потолще? Какое сечение провода лучше выбрать?

bayk
16.01.2021, 00:34
Ну, честно говоря, 50м совать в прку не надо. Да сопротивление всей линии надо измерить и внести на вход макроса r пров. Но даже при этом точность будет отвратной, пос ольку у прки вход высокоомный. Если хотите получить точность от 50м используйте расширение ПРМ.х-3 там полноценные трезпроводные входы с компенсацией. 4 провод вам тут не нужен. Видимо датчик 4х проводной(простите с телефона, и нагуглитт его не могу).
Но на вашем месте я бы выкинул этот датчик и купил бы pt1000, и в лвухпрводном режиме влияние сопротивление проводов почти не оказывает. Даже заменить все 4 датчика дешевле чем покупать прм3

Climatec
16.01.2021, 00:55
Этот датчик Pt100.
Как считаете если без расширения подключить то удастся получить точность хотя бы +- 2 градуса? Измеряется комнатная температура.
Купили 5 датчиков таких, поторопились. Жалко теперь выкидывать :(

Sergej_
16.01.2021, 04:48
Но на вашем месте я бы выкинул этот датчик и купил бы pt1000, и в лвухпрводном режиме влияние сопротивление проводов почти не оказывает. Даже заменить все 4 датчика дешевле чем покупать прм3Или такой ДВТ-03.ТЭ

Ревака Юрий
16.01.2021, 09:11
Этот датчик Pt100.
Как считаете если без расширения подключить то удастся получить точность хотя бы +- 2 градуса? Измеряется комнатная температура.
Купили 5 датчиков таких, поторопились. Жалко теперь выкидывать :(

Да все там будет нормально, и 50М будет измерять, фильтр на входе увеличить, чтоб меньше показания прыгали, если длина кабеля значительная, можно еще сопротивление проводов учесть.

bayk
17.01.2021, 08:59
Этот датчик Pt100.
Как считаете если без расширения подключить то удастся получить точность хотя бы +- 2 градуса? Измеряется комнатная температура.
Купили 5 датчиков таких, поторопились. Жалко теперь выкидывать :(
PT100 без проблем. только померяйте и укажите в макрос правильное сопротивление.

bayk
17.01.2021, 09:02
Да все там будет нормально, и 50М будет измерять, фильтр на входе увеличить, чтоб меньше показания прыгали, если длина кабеля значительная, можно еще сопротивление проводов учесть.

ну смотрите, на кабеле до датчика на PT100 в 20 метров погрешность уже была около 2 градусов (сопротивление проводов было около 1,2 Ома), а с 50м будет совсем плохо. тут надо не только сопротивление кабеля вносить, но и желательно, корректируя это сопротивление оттарировать датчик по какому-нибудь другому.

FPavel
17.01.2021, 20:47
У меня в практике было - предыдущие наладчики провели 3-проводный кабель внутри помещения котельной (около 50м), и только 0,5м были на улице - и по 2-проводной схеме подключили датчик уличной температуры градуировкой 50М к ТРМ32.
В результате температура была очень неточной (до 10 градусов погрешность в обе стороны) и быстро менялась во времени.

После подключения по 3-проводной схеме - как бабушка пошептала - погрешность измерений до 1 градуса и никаких резких скачков.

Т.е. для нормальных измерений - или 3-проводная схема или преобразователь тока в головке датчика или сопротивление датчика намного превышающее сопротивление проводов (Pt1000).

Двухпроводная схема ничего путного при Pt100 или 50М не даст, т.к. и кабель меняет сопротивление от температуры.

bayk
17.01.2021, 21:19
у ТРМки уже полноценная корректировка по трехпроводной схеме. естественно она с ума сходила при попытках скомпенсировать непойми что.
50М я бы на ПРке даже не трогал. PT100 с внесением сопротивления линии вполне сносно работают, но естественно, если с нуля проектировать, то только PT1000