Просмотр полной версии : МВ110-24.8АС отказывается работать на одной шине с другими УВВ
fatlortroll
14.01.2021, 15:04
Добрый день. К СПК107 по интерфейсу RS485 подключены, соответственно, МВ110-24.8АС и несколько других устройств ввода-вывода (производства "ОВЕН"). МВ110-24.8АС выдаёт ошибку RESPONSE_CRC_FAIL, при том, что остальные устройства опрашиваются корректно. Если физически отключить всё, кроме МВ110-24.8АС, то её опрос тоже станет корректен. В чём могут быть причины такого поведения?
fatlortroll
14.01.2021, 15:17
Не, точно не одинаковые адреса. Проверяли конфиг-утилью несколько раз.
fatlortroll
14.01.2021, 16:47
Повесили на шину терминаторы 160 Ом -- и всё завелось.
Повесили на шину терминаторы 160 Ом -- и всё завелось.
Надо не 160 Ом, а 120 Ом.
Rao Shaheryar
06.02.2021, 13:28
yeah! of course its 120 Om!!