PDA

Просмотр полной версии : СП310+4 слейв устроиства.



Jakan
13.01.2021, 12:55
Доброго всем дня. Имеется СП 310 и 4шт ПР200. Адреса у ПР4,5,7,9 с одним из них идет потеря связи через PSB51 просматриваю. Как определить с каким из них идет потеря связи. пробовал через PFW130 9 бит отключить все вырубило. Хотя надо было как понял 130+16 (для PLC) + бит(9) итого PFW146 и 9бит. но он не отключает его. Кто подскажет как сделать это?

Евгений Кислов
13.01.2021, 13:05
Добрый день.


Как определить с каким из них идет потеря связи.

См. регистры PSW66 (Download-порт) и PSW76 (PLC-порт) - адрес последнего slave-устройства, с которым произошла ошибка обмена.

Jakan
13.01.2021, 13:23
Все спс бро. нашел ошибки какой лагал за счет просмотра адреса. а по поводу PFW130 как отключать?

Евгений Кислов
13.01.2021, 13:26
Все спс бро. нашел ошибки какой лагал за счет просмотра адреса. а по поводу PFW130 как отключать?

Посмотрите пример:
https://youtu.be/qlcALFL4tpA

Jakan
14.01.2021, 13:16
Все тоже получилось с 4 слейв устройствами. Единственное почему сильно зависает СП? с одним работает быстро с 2 прками уже начинает думать с 4 вообще зависает. Превышение тайм аут связи выходит

Jakan
14.01.2021, 13:39
Все нашел. Убрал все ошибки связи и увеличил задержку отправки. Терь панель летает как с одним слейвом.