Просмотр полной версии : Замена ПР110-220.12дф.8р
Добрый день!
Для управление освещение использую ПР110-220.12дф.8р. Сейчас есть необходимость в большем кол-ве релейных выходов. Подскажите, можно ли рассматривать ПР102-230.2416.01.х как замену? С точки зрения программирования различия не будет? (Я не профи) ))))
Ревака Юрий
11.01.2021, 15:17
Добрый день!
Для управление освещение использую ПР110-220.12дф.8р. Сейчас есть необходимость в большем кол-ве релейных выходов. Подскажите, можно ли рассматривать ПР102-230.2416.01.х как замену? С точки зрения программирования различия не будет? (Я не профи) ))))
Добрый день, в принципе можно, среда одна OwenLogic, для ПР102 будет больше настроек просто.
Подскажите, что Вы имели в виду под "будет больше настроек"?
Ревака Юрий
11.01.2021, 15:54
Подскажите, что Вы имели в виду под "будет больше настроек"?
ПР110 был выпущен примерно в 2009-2010гг, ПР102 в 2020, прибор более сложный и имеет больше функционала, соответственно и настроек больше, сетевые интерфейсы до 2 могут работать в режиме мастер/слейв, энергонезависимые переменные, поддержка модулей расширения и т.д в ПР110 этого нет.
Сергей0308
11.01.2021, 18:16
Добрый день!
Для управление освещение использую ПР110-220.12дф.8р. Сейчас есть необходимость в большем кол-ве релейных выходов. Подскажите, можно ли рассматривать ПР102-230.2416.01.х как замену? С точки зрения программирования различия не будет? (Я не профи) ))))
Поставьте второе ПР, неужели на освещение нельзя логику распараллелить? И, мне кажется, на замену ПР110 больше ПР100 подходит, но оно в отличии от ПР102, ПР200 не может иметь модули расширения по внутренней шине!
Короче, если Вам надо расширить имеющуюся систему управления на ПР110 и её нельзя никак распараллелить(в чём я сильно сомневаюсь), можно поставить ПР100 и связать его с уже имеющимся ПР110 по сети RS485, всё! Если с нуля новую систему делаете можно и два ПР100 по сети связать!
Поставьте второе ПР, неужели на освещение нельзя логику распараллелить? И, мне кажется, на замену ПР110 больше ПР100 подходит, но оно в отличии от ПР102, ПР200 не может иметь модули расширения по внутренней шине!
Короче, если Вам надо расширить имеющуюся систему управления на ПР110 и её нельзя никак распараллелить(в чём я сильно сомневаюсь), можно поставить ПР100 и связать его с уже имеющимся ПР110 по сети RS485, всё! Если с нуля новую систему делаете можно и два ПР100 по сети связать!
Не всё так просто. 1. На пр110 залипли два реле из-за использования не качественных БП в качестве нагрузки. 2. В существующий коммутационный узел ДВА ПР не влезут.
Буду пробовать 200 серию )))
Сергей0308
12.01.2021, 08:51
Не всё так просто. 1. На пр110 залипли два реле из-за использования не качественных БП в качестве нагрузки. 2. В существующий коммутационный узел ДВА ПР не влезут.
Буду пробовать 200 серию )))
Тогда, мне кажется, предпочтительным ПР200 пятой модификации с 4 дополнительными транзисторными выходами, поставите внешние реле или ТТР и будет вам счастье и если что внешние реле проще поменять(заменить в случае выхода из строя)!
И если не хотите заново алгоритм перерисовывать можно его оформить в виде макроса, а макрос(с ПР110) можно перенести на любое ПР, всё!
Прошу прощения.. допустил опечатку... буду пробовать ПР102-230.2416 по кол-ву входов и выходов меня полностью устраивает. )))
Спасибо, за комментарии. Если возникнуть сложности вернусь за помощью к Профи (т.е. у Вам на форум)