PDA

Просмотр полной версии : Безопасное состояние выходов



VaBo
10.01.2021, 21:16
Цитата из РЭ

Если ВЭ переводится в безопасное состояние, то на передней панели прибора загорается светодиод
«Авария». Если в режиме «Авария» на прибор приходит запрос от Мастера сети, то индикатор
«Авария» гаснет, но ВЭ не изменяют состояния до тех пор, пока не будут выведены из него посылкой
корректного значения от Мастера сети.

Правильно ли я понимаю, что модуль отреагирует только на второй корректный запрос? Но зачем так сделано-то?

e.filatov
10.01.2021, 21:33
Нет, не правильно.
Например, мастер прислал запрос на чтение регистра зав.номера, чтобы проверить, что модуль на связи. Прибор из аварии выйдет, индикатор авария погаснет, НО выхода останутся в безопасном состоянии, пока мастер не подаст новую битовую маску/настройки ШИМ. Это сделано для того, чтобы выход из аварии был обработан с помощью логики ПЛК(например каскадный запуск двигателей черезпромежуточные реле и т.д.)

VaBo
11.01.2021, 06:47
Ага!
Мне нужно сделать при помощи модуля имитацию коротких нажатий на кнопки. На много кнопок. Планировал подавать единицу битовой маской на выход, таймаут без связи 1 сек, потом модуль сам обнуляет выход(ы). Засомневался, стал писать код с программным обнулением, куча таймеров...
Теперь, получается, так можно было? (с)

VaBo
12.01.2021, 08:21
При том количестве покатившихся жалоб на нестабильную работу ПЛК110 не хочется при каком-то сбое получить зажатую кнопку, особенно ПУСК. А делать аварийку 1 или 10-20 сек, какая разница?
Вопрос был про выход из этого режима.