PDA

Просмотр полной версии : ПЛК210.3 не загрузил пользовательское приложение после недели новогодних праздников



garisoft
08.01.2021, 16:02
Всем доброго времени суток.
Недавно я реализовал у заказчика проект на ПЛК210.3. Оборудование работает 24/7. Это промышленное оборудование в типографии Ульяновска.
Сегодня рано утром меня будит заказчик и говорит, что машина не работает. По состоянию светодиодов на ПЛК я сделал вывод, что пользовательское приложение не запущено... Хмм..

В октябре 2020г. у меня уже был трабл с первым ПЛК от ОВЕН, это тоже был ПЛК 201.3. У того сразу после покупки физически не работали FDO выходы. Светодиоды светились, а сигналы не формировались. И никаким образом приложение не стартовало автоматически после отключения питания. Тех поддержка ОВЕН пыталась помочь, но проблема была в железе. Ребята бесплатно заменили ПЛК на новый.

Новый работал 2 месяца хорошо, до непонятного случая сегодня.
Сегодня заказчик пытался отформатировать 5 разных USB - флэшек и залить на них загрузочное приложение, все бесполезно. Ролик с инструкцией, как это сделать, есть на youtube. Ранее я тоже пытался это сделать в качестве теста, загрузить приложение через USB, но тоже ничего не выходило.

Уважаемый Овен, может вам стоит дополнительно вкладывать в коробочку с ПЛК флэшку, с которой вот таких проблем не будет? А то эти танцы с бубном, особенно когда это делает заказчик удаленно, и у него ничего не получается, выглядят не очень красиво...

Возвращаясь к сегодняшней проблеме, когда клиент подключил ноутбук и вошел в web-конфигуратор, то в <ПЛК/Приложение> были одни знаки вопроса и состояние пользовательского приложение -> не запущено.
Пришлось ставить Codesys на удаленный ноут заказчика и перепрограммировать ПЛК из CodeSys... Делали несколько раз выключение/включение оборудования, все работало корректно.

Хотелось бы понять, что это было... и как с этим жить дальше?
PS: 30 декабря 2020г. оборудование отключили от сети и ушли праздновать НГ. Сегодня включили.

Filini
08.01.2021, 16:41
Всем доброго времени суток.
PS: 30 декабря 2020г. оборудование отключили от сети и ушли праздновать НГ. Сегодня включили.
смена года, классика у электроники.

Мастеренко Иван
11.01.2021, 14:26
Уважаемый Овен, может вам стоит дополнительно вкладывать в коробочку с ПЛК флэшку, с которой вот таких проблем не будет?

Возвращаясь к сегодняшней проблеме, когда клиент подключил ноутбук и вошел в web-конфигуратор, то в <ПЛК/Приложение> были одни знаки вопроса и состояние пользовательского приложение -> не запущено.
Пришлось ставить Codesys на удаленный ноут заказчика и перепрограммировать ПЛК из CodeSys... Делали несколько раз выключение/включение оборудования, все работало корректно.

Хотелось бы понять, что это было... и как с этим жить дальше?
PS: 30 декабря 2020г. оборудование отключили от сети и ушли праздновать НГ. Сегодня включили.

Добрый день!
Про внешний накопитель - подумаем, обсудим.
Раз остались знаки вопроса (имя проекта на русском языке), то проект в контроллере остался.
Возможно пользовательское приложение остановилось, потому что сработало исключение. Нужно в web-конфигураторе посмотреть раздел Файлы журналов главного меню ПЛК.
И уточните версию прошивки контроллера.

garisoft
12.01.2021, 09:10
Добрый день!
Про внешний накопитель - подумаем, обсудим.
Раз остались знаки вопроса (имя проекта на русском языке), то проект в контроллере остался.
Возможно пользовательское приложение остановилось, потому что сработало исключение. Нужно в web-конфигураторе посмотреть раздел Файлы журналов главного меню ПЛК.
И уточните версию прошивки контроллера.

Иван, здравствуйте.
Имя проекта было на английском языке (BBL30-1v3).
Файл журнала смогу посмотреть позже, когда поеду прикручивать к ПЛК роутер + 4G модем.
Версию прошивки тоже позже сообщу. Кстати этот ПЛК вы мне передали 19.11.2020 под замену первому. Может у вас осталась информация по этому ПЛК.