PDA

Просмотр полной версии : Помогите с подключением СПК207 к CODESYS



Andrunchic
05.01.2021, 20:40
Помогите подключить панель СПК207 к CODESYS

Все сделал как в инструкции
Установил CODESYS 5.5.5
Вписал Таргеты с сайта OWEN
Установил Репозитарий
Создал пустой файл и получил 79 ошибок
Codesys панель видит
скрин прилагаю !
что не так с библиотеками ??
52908

Евгений Кислов
05.01.2021, 20:42
Вам надо установить другую версию библиотеки CmpSysExec.
Инструменты - Репозиторий библиотек - Установить.
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Library/02_Manual_installation/07_CmpSysExec/1.0.0.2/CmpSysExec_1.0.0.2.compiled-library

А эту же библиотеку версии 3.5.11.30 - надо удалить из проекта.

Andrunchic
05.01.2021, 20:54
Спасибо все получилось
Целый день угробил прежде чем написать !

15van
05.03.2021, 10:45
Добрый день!
Возникла проблема с подключением к СПК207. Проект создавался 2 года назад с версией кодесис 3.5 SP7 patch 4, сейчас при новейшей версии кодесис с сайта "ОВЕН" и обновления прошивки панели до новейшей возникает вот такая ошибка. Помогите с решением проблемы.
53779

Евгений Кислов
05.03.2021, 10:49
Добрый день.
Менеджер библиотек - Плейсхолдер - удалите плейсхолдер (поставьте пустой) для библиотеки CmpCodeMeter.

15van
05.03.2021, 11:02
Большое спасибо! Помогло.