PDA

Просмотр полной версии : PR200 и RDF302 пульт



Jakan
05.01.2021, 14:24
Салам всем. Кто нить подключал пульт сименс RDF302 к ПР200 по модбас?

Keldish
05.01.2021, 21:41
все зависит от задачи, это самостоятельный контроллер

Jakan
06.01.2021, 11:43
Да эт обычный пульт. Просто нужны данные как связать по регистрам у него 31000 регистры не видит ПРка его регистры.

capzap
06.01.2021, 11:58
Да эт обычный пульт. Просто нужны данные как связать по регистрам у него 31000 регистры не видит ПРка его регистры.

31000 - тройка в начале, так же как и 4 это обозначение области памяти, можете убедится если соотнесете эти начальные цифры с номерами функций, поэтому просто отбрасывайте их и дополнительно вычитайте единицу

Ревака Юрий
06.01.2021, 14:09
Да, и для начала лучше взять терминал на ПК, там за 2 минуты можно понять всю адресацию, а потом уже с ПР стыковать.

Jakan
06.01.2021, 14:09
Все нашел регистры. они с 1000 начинаются. Вышла другая проблема там внутренний датчик NTC 3К измерение с 0 до 50 градусов. Проверил все измерения с 1К до 10К никакой не подходит. в комнате 25 градусов, приходит целочисленный 1260 споротивление при 25 градусах. Как высчитать и найти кто имел дело с этим?

Jakan
06.01.2021, 14:10
Что за терминал? прога?

Ревака Юрий
06.01.2021, 14:14
Что за терминал? прога?

Есть разные, я Modbus Poll использую (Slave/Master).

Тут https://www.youtube.com/watch?v=s4EA4VTyzu8 показана работа в разных режимах. На выходных как раз отладил алгоритм управления освещением ПР102 с 2 модулями на шине RS, и вот в качестве тех модулей на шине RS как раз и был Modbus Slave.

Jakan
06.01.2021, 14:29
Спс большое. Можно что нить по датчику NTC подсказку? Хочу вывести на экран температуру с пульта. и управлять по этой температуре. никак немогу подобрать диапазон.

ASo
06.01.2021, 14:43
Ну, в РЭ сказано, что это температура * 50. Вот Вы и прочитали 25,2.
Но для начала проверьте порядок байт.

Jakan
07.01.2021, 08:25
Все нашел решение. Спс всем кто что то написал хотя бы.