PDA

Просмотр полной версии : Rs-485 и Rs-232



Лёха
12.01.2009, 14:09
Добрый день!

Для участия в конкурсе молодых специалистов я разработал систему управления и диспетчеризации водогрейной котельной!

Для управления я выбрал контроллер ОВЕН ПЛК 150-И(А)-М!

Порт RS-485 необходим для подключения:
1) МДВВ
2) МВА
3) графической панели

По RS-485 ПЛК работает в качестве мастера сети, протокол Modbus ACSII!

На верхнем уровне распологается ОРС-сервер модбас, значит для обмена с верхнем уровнем ПЛК должен общаться в режиме Slave, через порт RS232 (подключение точка-точка)!

Вопрос: сможет ли ПЛК-150 использовать два порта, Rs485(Modbus Master) и RS232(Modbus Slave)? как он будет делить опрос и ответ?

Kirill
12.01.2009, 14:12
Добрый день!
Вопрос: сможет ли ПЛК-150 использовать два порта, Rs485(Modbus Master) и RS232(Modbus Slave)? как он будет делить опрос и ответ?

Сможет.
Работа по двум портам идет независимо. Используются разные переменные. Если вам необходимо передать данные из 485 интерфейса в 232 вы переприсваиваете значение одной переменной, описанной в 485-м, в другую переменную, определенную в Rs232

Обратите внимание, что ПЛК с выходами А не производятся.

Лёха
12.01.2009, 14:20
Спасибо за ответ!