Вход

Просмотр полной версии : ТРМ-138



Олег ПКБ
22.12.2020, 09:45
Товарищи, подскажите. Датчик 1 шт., по "токовой петле" подключается к ТРМ-138, возможно ли на один вход подключить несколько выходов, что бы каждый выход срабатывал от своего уровня сигнала. Допустим 1-ый выход от 50% входного сигнала, 2-ой выход от 60%, 3-ий от 70% и 4-ый от 80%.
Например для Логического Устройства (ЛУ1) применить параметры C.in - датчик d1; C.dr -выход 1.
Для ЛУ2 применить параметры C.in - датчик d1; C.dr -выход 2.
Для ЛУ3 применить параметры C.in - датчик d1; C.dr -выход 3.
Для ЛУ4 применить параметры C.in - датчик d1; C.dr -выход 4.
Позволит ТРМ-138 таким образом ввести параметры?

Или, быть может, лучше разнести "токовую петлю" по всем 4 входам, что бы у каждого ЛУ был персональный вход?

maximov2009
22.12.2020, 11:14
Добрый день.
Посмотрите здесь.
https://owen.ru/product/trm138/configuration
В разделе стандартные конфигурации это описано.
Значит вполне можно с одного датчика подать на все входа.
С уважением.

Олег ПКБ
23.12.2020, 05:18
Добрый день. Все верно, в таблице А.4 приложения А Руководства по эксплуатации такая конфигурация указана Pr13. Но по датчикам там указан лишь термометр сопротивления 50М. И в указанной Вами ссылке про регулирование температуры упоминается. А у меня датчик 4-20 мА. Вот я и в сомнениях.

maximov2009
23.12.2020, 05:26
Добрый день.
ТРМ138 как и многие другие ТРМ фирмы ОВЕН имеют универсальный вход.
https://docs.owen.ru/product/trm138/29/34334#topic-34334
Посмотрите в технических характеристиках. Там имеется в том числе и токовый вход как у Вас.
Не забудьте что для использования токовой петли Вам нужно будет установить шунтирующие сопротивление, как указано в РЭ.
Величину шунта 100 Ом и насколько помню у ТРМ 138 сопротивление в комплект не входит. Так что при заказе ТРМ сразу закажите и шунтирующие сопротивления.
С уважением.

ASo
23.12.2020, 10:00
Скачайте конфигуратор ТРМ138, поиграйтесь в оффлайн режиме. И Вам все станет ясно.
Настроить в таком режиме можно.

Олег ПКБ
23.12.2020, 16:28
Добрый день.
ТРМ138 как и многие другие ТРМ фирмы ОВЕН имеют универсальный вход.
https://docs.owen.ru/product/trm138/29/34334#topic-34334
Посмотрите в технических характеристиках. Там имеется в том числе и токовый вход как у Вас.
Не забудьте что для использования токовой петли Вам нужно будет установить шунтирующие сопротивление, как указано в РЭ.
Величину шунта 100 Ом и насколько помню у ТРМ 138 сопротивление в комплект не входит. Так что при заказе ТРМ сразу закажите и шунтирующие сопротивления.
С уважением.

Благодарю Вас

Олег ПКБ
23.12.2020, 16:29
Скачайте конфигуратор ТРМ138, поиграйтесь в оффлайн режиме. И Вам все станет ясно.
Настроить в таком режиме можно.

Спасибо Вам52692

Ошибок не обнаружено