Просмотр полной версии : ТРМ=232М График



Ostyak
22.12.2020, 07:09
Здравствуйте!
У меня небольшие проблемы с прибором ТРМ232М. Никак не получается заставить контур 1 работать по графику, в зависимости от наружней температуры. Почему то он работает только по заданной температуры, ЗАДАНИЕ КОНТУР 1.

Тип графика установлен 1
Количество точек 5
Контроль обратки ВКЛЮЧИТЬ

Как заставить его работать по наружней температуре?
Что еще не сделал...

Ostyak
23.12.2020, 15:52
Просмотрело вопрос много человек, но никто ничего не сказал.
Вот что мне ответили специалисты OWEN:

Схема №3 подразумевает, что под контуром 1 контроллер распознает контур ГВС. Под контуром 2 соответственно контур отопления.
А контур, определенный как ГВС, всегда регулируется по уставке, заданной в параметре "Задание Конт.", задаваемый график же игнорируется.
Необходимо сменить конфигурацию либо переподключить управление клапанами.

Вадим Геннадьевич
26.01.2021, 21:28
"Тип графика установлен 1" - первый тип графика устанавливается НУЛЁМ в параметр "К1 Тип графика", "ugr". Ноль стоит? Очень интуитивно конечно. Влияет и на первый и на второй контур.
Сам на это попадался, спрашивал по почте и не дожидался ответа.

dmitrya@ymrc.ru
11.03.2021, 06:20
Здравствуйте! Помогите советом. Контроллер (а может и не он) ведет себя странно. Но ровно отрабатывает, то срывается вниз ...53915

Васильев Александр
11.03.2021, 12:47
Возможно у вас включен контроль обратки?