Просмотр полной версии : Моторный дроссель
Михаил Пинчук
17.12.2020, 09:44
Приобрели ПЧВ3-7К5-В и согласно рекомендации РМТ-015-А. Нагрузка около 2кВт (8 вентиляторов) параллельно. Дроссель очень сильно греется. Замена на скалярный режим управления не помогла. Что посоветуете.
Можно попробовать поиграть с несущей частотой ШИМ.
По самые по...
17.12.2020, 20:23
Приобрели ПЧВ3-7К5-В и согласно рекомендации РМТ-015-А. Нагрузка около 2кВт (8 вентиляторов) параллельно. Дроссель очень сильно греется. Замена на скалярный режим управления не помогла. Что посоветуете.
При параллельном включении моторов, суммарная паразитная емкость от всех линий и обмоток увеличилась в 8 раз, а вы её не знаете.
Надо использовать комплекты колец для фильтрации высокочастотных синфазных помех (HF-CM) и на каждой линии.
Если уж зашла речь про костыли, то можно поставить вентилятор для обдува дросселя. А вообще то понятие "очень сильно" субъективно. Попытайтесь измерить температуру. А с другой стороны - качественные трансформаторы даже при сильном нагреве работают годами.
Михаил Пинчук
18.12.2020, 03:07
За час работы поплыл лак, за два - сгорел(КЗ). Больше тренироваться не стали.