PDA

Просмотр полной версии : ПР102 RS485 ПР200 не могу прочитать float



stesel
15.12.2020, 12:16
Подскажите в чем проблема - есть ПР102 мастер и ПР200 слэйв, читаю переменную типа float, приходит белиберда. Пробовал менять байты и регистры местами в ПР200, не помогает. При чем есть подозрение, что ни чего не меняется на самом деле.

melky
15.12.2020, 12:38
В ПР102 установите порядок байт для переменной 2301 Посчитайте как это выставить по словам и так далее.
Для slave режима в ПР200 порядок для float не меняется, он будет таким.

Ревака Юрий
15.12.2020, 12:42
Для общей информации: https://www.youtube.com/watch?v=NMTvVy9ABVc

stesel
15.12.2020, 13:39
Для общей информации: https://www.youtube.com/watch?v=NMTvVy9ABVc

Понял, нужно менять в мастере. Спасибо за помощь.Проблема решена.