Просмотр полной версии : МК210-311 управление модулем с панели weintek 8071ie
evilscorp
13.12.2020, 23:51
Здравствуйте, помогите разобраться как управлять выходами модуля с панели, не могу разобраться с адресацией и какой тип устанавливать. Нужно что бы можно было управлять каждым выходом отдельно, читать его статус в случаи потери питания на модуле панель могла подхватить статус выходов и входов и отображать их правильно.
Мастеренко Иван
14.12.2020, 16:15
Здравствуйте.
Посмотрите пример настройки обмена Мх210 с панелью СП3хх: https://owen.ru/uploads/163/example_sp307_mx210_v2.zip
evilscorp
14.12.2020, 20:52
Удивительно, но не пошло,52469 в инструкции на МК210 указаны такие настройки
делал так:52470
и так:52471
не идет
Евгений Кислов
14.12.2020, 21:24
Нужно использовать 4x_bit и следующие адреса (ведущие нули имеют значение):
0047000 (бит 0, DO1)
0047001 (бит 1, DO2)
...
0047007 (бит 7, DO8)
Это прямо в EasyBuilder даже написано:
52473
evilscorp
14.12.2020, 23:08
Да спасибо помогло, вот только первым выходом почему то не управляет, а с 2 по 8 все отлично работает
Евгений Кислов
15.12.2020, 08:51
Да спасибо помогло, вот только первым выходом почему то не управляет, а с 2 по 8 все отлично работает
Я проверял и первый выход с таким же принципом настройки - у меня работает.
evilscorp
15.12.2020, 12:00
Попробую заменить модуль, может глючный
Евгений Кислов
15.12.2020, 12:04
Попробую заменить модуль, может глючный
Я бы для начала рекомендовал опросить модуль другим модбас мастером (например, OPC-сервером), чтобы исключить возможность "глюков".
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot