Просмотр полной версии : Технический учет электроэнергии
grignikolaj
10.12.2020, 11:46
В проект заложили MasterSCADA 4D c счетчиками электроэнергии Энергом-12 (4-канальные)-возможность подключить 4-трехфазных потребителя. Использую для этого шлюз между ModbusRTU-Modbus TCP (Преобразователь интерфейса - FL COMSERVER UNI 232/422/485 в Ethernet). В качестве ОРС сервера что необходимо использовать?
в проекте заложен Matricon OPC server Modbus.
любители 4D, шлюз достаточно простого Ethernet - RS485, зачем еще себе приключения по настройке протокольного шлюза ? А, шлюз вроде умеет и просто работать, без преобразования в себе.
любой OPC с Modbus.
а можно обойтись и без OPC в принципе, выбрав любую Scada с поддержкой Modbus из коробки
grignikolaj
10.12.2020, 13:30
Какой параметр с одного 3 фазного потребителя необходимо опрашивать в техническом учете электроэнергии?
потребленную электроэнергию активной мощности для физ лиц и активку и реактивку для юр лиц.
короче как вы городу платите так другим и считаете. тут смотря для чего тех.учет необходим ?
grignikolaj
10.12.2020, 14:24
Т.е Если потребителей 39 Мне достаточно будет опрашивать 78 переменных и все? Или другие переменные со счетчика для скада нужны? Ну ток, напряжение, соs фи.&
Ну так остальные и нужны для мониторинга потребления, это же естественно. Чтобы посмотреть пики, просадки напряжения и так далее.
Вы же, живя в квартире не подаете поставщику показания токов и напряжения а только потребленную энергию, это и есть учет.
Правда юрикам потом присылают уже расчетные значения по пиковым часам, но это для крупных, и они платят больше за эти кВт-ы чем обычно.
grignikolaj
10.12.2020, 15:06
Ну какие основные переменные ? Это токи по фазам, активку и реактивку Еще что?
grignikolaj собственно какая разница ? там порядка 40-ка сигналов на счетчик должно быть, попросите документацию и посмотрите.
фазка, межфазка, мгновенные мощности, косинус, углы между фазами, токи - у любого прибора есть список, какие вам нужны и интересны, те и читаете.
grignikolaj
10.12.2020, 15:53
Спасибо. Просто я заложил для SCADA 500 переменных. С 39 счетчиков 3фазных. Теперь думаю. Хватит ли?
grignikolaj
10.12.2020, 15:54
получается на 1 потребитель около 12 переменных. Достаточно будет?
grignikolaj выбирайте другое решение и не только 39 счетчиков подключите или все так жестко уперлось в MasterScada ?
Просто запустите среду исполнения у себя на ПК, думаю куча желания ее использовать пропадет очень быстро.
grignikolaj
10.12.2020, 16:51
Какую SCADA для энергоучета применить?
Выбор огромен, от бесплатных до платных за меньшие деньги.
39 счетчиков это те самые Энергомы-12 ? или обычные типа Меркурий, Энергомера и т.д. отсюда и выбор будет и стоимость
grignikolaj
10.12.2020, 18:49
Счетчики 4 канальные. Их 12 штук. Потребителей 39. Энергом-12
ну смотрите SimpLight Scada Enterprise (Windows), RapidScada (Windows, Linux), openScada (Linux)
Наверняка еще куча других есть, у которых Modbus либо встроен сразу, либо опция типа как у SimpLight стоимость, сравнимая МастерСкаде будет на 1500 тегов.